Bonjour chers tous.

La vérification des poutres en bois est un peu délicate je dirai même que tous les documents ( les eurocodes, notamment le 5) a ce sujet que j'ai pu consulter mafoi me laisse sur ma fin.

J'aimerai savoir si quelque dans le forum possède des documents clairs relatifs a la vérification au feu surtout des poutres.

Cordialement

  • Réponses 2
  • Vues 1.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

  • Auteur
comment_124328
Il y a 11 heures, KARIMTCA a dit :

Bonjour,

Pour le calcul, vous devez déterminer la section efficace et utiliser les combinaisons des eurocodes 1 (accidentelles).

Ci-joint un document intéressant du cstc qui vous explique la procédure.

Cordialement..

resistance au feu bois.pdf

Merci beaucoup KARIMTCA, ce document est tres enrichissant

 