  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid

    Bonjour, Les liernes de pannes ajoutent un appui dans le sens de l'inertie faible de la pannes. Elles sont d'autant plus importante que la pente du toit est prononcée et que la longueur de la pan

  • Bonjour l'espacement des pannes ne doit dépasser 1,60 m. nombre max de pannes: 10 nombre de pannes économique: 7 Cordialement.

recommended_posts

comment_124351
Il y a 3 heures, Abderahmen El mezouar a dit :

SVp qu'elle est le nombre de panne max pour une travers de longueur de 11.11m , quelle est le nombre de panne Economique est quelle et quelle espacement favorable pour etre dans l’économie  

Bonjour

l'espacement des pannes ne doit dépasser 1,60 m.

nombre max de pannes: 10

nombre de pannes économique: 7

Cordialement.

  • Auteur
comment_124402
Le 20/02/2018 à 17:49, Roger19792 a dit :

Bonjour

l'espacement des pannes ne doit dépasser 1,60 m.

nombre max de pannes: 10

nombre de pannes économique: 7

Cordialement.

SVpp dans quelle cas on ajoute les liernes ?  

comment_124408

Bonjour,

Les liernes de pannes ajoutent un appui dans le sens de l'inertie faible de la pannes. Elles sont d'autant plus importante que la pente du toit est prononcée et que la longueur de la panne est grande (cf. document joint).

Concernant l'espacement de vos pannes, cela dépend de :

- type de couverture : bac acier, panneaux, étanchéité : les portées admissibles sont différentes selon le type et les caractéristiques des bacs acier par exemple (épaisseur, profil...)
- des charges en présence : permanente / exploitation / vent (bâtiment ouvert ou fermé) / neige (attention à l'accumulation de neige)
- choix de la section de panne, nuance d'acier, longueur, schéma de montage, Iso ou en continuité...

Il n'y a pas de réponse générale, tout cela se calcule.

BZK

pannes_synthese.pdf

  • Auteur
comment_124409

Bonjour 
Je vous remercie infiniment pour ces explication important ainsi pour le document 
Merci 

Il y a 1 heure, Billy_ze_kid a dit :

Bonjour,

Les liernes de pannes ajoutent un appui dans le sens de l'inertie faible de la pannes. Elles sont d'autant plus importante que la pente du toit est prononcée et que la longueur de la panne est grande (cf. document joint).

Concernant l'espacement de vos pannes, cela dépend de :

- type de couverture : bac acier, panneaux, étanchéité : les portées admissibles sont différentes selon le type et les caractéristiques des bacs acier par exemple (épaisseur, profil...)
- des charges en présence : permanente / exploitation / vent (bâtiment ouvert ou fermé) / neige (attention à l'accumulation de neige)
- choix de la section de panne, nuance d'acier, longueur, schéma de montage, Iso ou en continuité...

Il n'y a pas de réponse générale, tout cela se calcule.

BZK

pannes_synthese.pdf

Bonjour 
Je vous remercie infiniment pour ces explication important ainsi pour le document 
Merci 

  • 11 mois après...
comment_132248

merci pour ce document mais es que ces  possible d'avoir une documentation sur les lisses de bardage les potelées et leur calculs et le calcul des liernes merci 

Le 22/02/2018 à 10:16, Billy_ze_kid a dit :

Bonjour,

Les liernes de pannes ajoutent un appui dans le sens de l'inertie faible de la pannes. Elles sont d'autant plus importante que la pente du toit est prononcée et que la longueur de la panne est grande (cf. document joint).

Concernant l'espacement de vos pannes, cela dépend de :

- type de couverture : bac acier, panneaux, étanchéité : les portées admissibles sont différentes selon le type et les caractéristiques des bacs acier par exemple (épaisseur, profil...)
- des charges en présence : permanente / exploitation / vent (bâtiment ouvert ou fermé) / neige (attention à l'accumulation de neige)
- choix de la section de panne, nuance d'acier, longueur, schéma de montage, Iso ou en continuité...

Il n'y a pas de réponse générale, tout cela se calcule.

BZK

pannes_synthese.pdf

  

comment_132297

Le document de synthèse sur les pannes de Billy-ze-kid  est très bien fait et notamment sur l'aspect pose des bacs de couverture. C'est un point qui trop souvent négligé et dont on ne parle quasiment jamais. Mais ce point ne fait pas forcement l'objet d'une bonne communication entre le projeteur et le monteur. De plus, ce n'est pas un point de contrôle qui vient naturellement à l'esprit.