bnjr mes amies

Je suis en train De calculé une structure d'habitation R+9 je trouve un problème avec les ferraillages des poteaux comme section de 60*60 car tout les poteaux  jusqu’a aux niveaux 8 le logiciel me demande des bars 7T16 pour As1 est As2 sauf que le denier me demande

10T16 pour As1 est As2

- Mon question est ce que c possible de mètre des barres ferraillages 7T16 pour tout les niveaux sauf que le denier je métre 10T16 pour raison de économique ou no est Merci.

Modifié par Linda-rose

  • Réponses 20
  • Vues 5.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour Si vous avez fait le calcul parasismique de votre bâtiment en R+9, les étages supérieurs sont plus sollicités aux déformations horizontales dues au séisme. Et tout dépend de la rigidité d

Images postées

recommended_posts

comment_124374

à mon avis il n'y a aucun problème de disposer un ferraillage de telle sorte, l'important c'est qu'il assure une section égale ou supérieure à celle donnée par les calculs.

mais ce qui est logique (pour moi au moins) c'est que la section d'acier grandira en partant des poteaux supérieurs aux poteaux inférieurs et non le contraire, puisque avec la descente de charge l'effort grandit.

Il vaut mieux de vérifier cela avec un calcul manuel pour s'assurer des résultats.

  • Auteur
comment_124383
5 hours ago, Roger19792 said:

je suis du CTC, il ya pas d'article pour ça.

A mon avis je crois peut être que sa toiture va recevoir certains équipements spécifiques ayant des poids importants.

Cordialement.

Merci Roger est merci wheatley le bloc est contient une moteur de accesseur au terrasse c vrai comme vous dit Roger en plus je mètre l'effet de température au élément de structure

comment_124385

C'est pas un petit moteur qui va faire cette différence,pouvez vous nous donner les valeurs d'efforts sur ces poteaux te notamment sur les poutres qui prennent appui sur les poteaux.

comment_124413

Bonjour les amis 

un grand bonjour à Scorpion

bon ici je vois qu'il y a un grand problème dans les études des poteaux au séisme en Algérie 

ce n'est pas étonnant de voir un poteau soumis à la traction au dernier niveau ce qui donne un ferraillage plus important que les autres 

à mon avis ce poteau la doit être un poteau d'escalier ou quel que chose dans ce sens ...

En résumé : le ferraillage des poteaux doit être continu jusqu'au fondation donc au lieux de 10T16 tu met 7T20 continu jusqu'en fondation

ou bien 5T25

Note importante:_________________________________________________________________________________________________________________________________

un tel ferraillage dans un poteau doit être vérifié à l'effort tranchant convenablement tu aura des cadres T10 au lieu de T8 à mon Avis

aussi il faut bien vérifié les contraintes 

ici l'erreur est due à la prise en compte des effets du second ordre ATTENTION au ERREUR DE CALCUL!!

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bon courage

comment_124517

Bonjour

Si vous avez fait le calcul parasismique de votre bâtiment en R+9, les étages supérieurs sont plus sollicités aux déformations horizontales dues au séisme. Et tout dépend de la rigidité d'ensemble des éléments porteurs verticaux (poteaux, voiles, etc) de chaque étage (modélisation en brochette du bâtiment). Donc en fonction de la rigidité d'ensemble de chaque étage, l'effort horizontal sismique par étage se répartira au prorata de la rigidité de chaque élément de structure vertical. Il en résulte que les éléments de structure verticaux seront sollicité en flexion composée (M,N) et par conséquent c'est en fonction de (M,N) que le ferraillage des poteaux est déterminé. Dans le cas contraire en l'absence d'un calcul parasismique il est illusoire voir impossible que les poteaux des étages supérieurs seront plus ferraillé que ceux des étages inférieurs, si bien-sur la section du dit poteau est la même aux niveaux supérieurs qu'inférieurs.    

Cdt

  • Auteur
comment_124521
1 hour ago, BELLAMINE said:

Bonjour

Si vous avez fait le calcul parasismique de votre bâtiment en R+9, les étages supérieurs sont plus sollicités aux déformations horizontales dues au séisme. Et tout dépend de la rigidité d'ensemble des éléments porteurs verticaux (poteaux, voiles, etc) de chaque étage (modélisation en brochette du bâtiment). Donc en fonction de la rigidité d'ensemble de chaque étage, l'effort horizontal sismique par étage se répartira au prorata de la rigidité de chaque élément de structure vertical. Il en résulte que les éléments de structure verticaux seront sollicité en flexion composée (M,N) et par conséquent c'est en fonction de (M,N) que le ferraillage des poteaux est déterminé. Dans le cas contraire en l'absence d'un calcul parasismique il est illusoire voir impossible que les poteaux des étages supérieurs seront plus ferraillé que ceux des étages inférieurs, si bien-sur la section du dit poteau est la même aux niveaux supérieurs qu'inférieurs.    

Cdt

Merci BELLAMINE

Votre avis sera pris en compte + je c que ce problème est un peut compliqué mais je suis besoin d'un article de règlement ou  bien un théorique sur un livre agrée pour justifié  ce problème est merci encore

comment_124618

Bonjour, salaam 'alaykoum

A mon avis cette différence est du au fait que le poteau est considéré comme un seul et qu'il s'avère probablement q'au dernier niveau il y ait une sollicitation en flexion plus importante, du coup le ferraillage en flexion est plus dense, et d'ailleur au niveau des poteaux c'est la flexion qui a le plus tendance à augmenter le ferraillage de par le phénomène de flambement (aussi la flexion composée) et étant donnée que pour les disposition constructives on dispose du même nombre de barres aux faces opposées, alors on se retrouve avec un surplus assez important.

WALLÂHOU A'LAM