Posted February 20, 20186 yr comment_124360 Bonsoir, Je suis entrain de faire l’étude de structure d'un immeuble R+4,le bon sol se trouve à 3.00m de profondeur et la contrainte admissible de sol est de 1.8 bar. j'ai envisagé de faire un vide sanitaire afin d’éviter le problème de la longueur des amorces de poteau (supérieur à 1.2m) mais le maitre d'ouvrage a refusé cette solution vue son coût élevée. y a t il d'autre proposition pour régler le problème de la longueur des amorces de poteaux?? N.B: Pas de sous sol envisagé dans immeuble merci de votre réponse, Crlt,
February 21, 20186 yr comment_124366 bonjour, S'il es prévu un voile périphérique le problème est résolu pour les poteaux extérieurs il faudrait , par ailleurs relier à la base les poteaux intérieurs par de éléments appelés 'tirants". ceux sont des éléments de section carrée (25 x 25 ou 30 x 30) ferrailles à la traction. S'il n'y a pas de voile ceux sont tous les poteaux qui seront reliés par les tirants, à l'image des longrines, mais à un niveau beaucoup plus bas. OuAllahou A3lam A+
February 21, 20186 yr Author comment_124368 Bonjour, Merci M.FRIDJALI pour votre réponse. Si on prévoit l'utilisation d'un double chainage et longrine cela va t il résoudre le probléme??
February 21, 20186 yr comment_124370 Il y a 11 heures, Younes Jamal a dit : Bonsoir, Je suis entrain de faire l’étude de structure d'un immeuble R+4,le bon sol se trouve à 3.00m de profondeur et la contrainte admissible de sol est de 1.8 bar. j'ai envisagé de faire un vide sanitaire afin d’éviter le problème de la longueur des amorces de poteau (supérieur à 1.2m) mais le maitre d'ouvrage a refusé cette solution vue son coût élevée. y a t il d'autre proposition pour régler le problème de la longueur des amorces de poteaux?? N.B: Pas de sous sol envisagé dans immeuble merci de votre réponse, Crlt, seul solution c'est le gros béton de 0,50m jusqu'a 1,5m au dessous des semelles...
March 15, 20186 yr comment_125024 Le 20/2/2018 à 22:44, Younes Jamal a dit : Bonsoir, Je suis entrain de faire l’étude de structure d'un immeuble R+4,le bon sol se trouve à 3.00m de profondeur et la contrainte admissible de sol est de 1.8 bar. j'ai envisagé de faire un vide sanitaire afin d’éviter le problème de la longueur des amorces de poteau (supérieur à 1.2m) mais le maitre d'ouvrage a refusé cette solution vue son coût élevée. y a t il d'autre proposition pour régler le problème de la longueur des amorces de poteaux?? N.B: Pas de sous sol envisagé dans immeuble merci de votre réponse, Crlt, Mais je n'ai pas compris pourquoi la hauteur libre des amorces poteaux doit être inférieure à 1.20 m !?
March 19, 20186 yr comment_125129 Le 15/03/2018 à 15:04, USTHB2013 a dit : Mais je n'ai pas compris pourquoi la hauteur libre des amorces poteaux doit être inférieure à 1.20 m !? Moi aussi j'ai pas compris pourquoi.
March 20, 20186 yr comment_125132 bonjour, il y a eu auparavant un débat assez long à ce sujet fais une recherche sur le site pour voir ce qui a été dit. entre autres, j'avais dit que c'était une disposition réglementaire. ( un article du PRA le dit) et qu'à mon avis c'était pour limiter la longueur de flambement de ces ouvrages qui à défaut de liaison inférieure entraient dans la catégories de poteaux encastrés d'un coté et libre de l'autre ( coté semelle) OuAllahou A3lam A+
March 21, 20186 yr comment_125186 Bonjour Monsieur, Voulez-vous me dire quel article du RPA qui préconise une limitation de la hauteur libre des amorces poteaux ?
November 21, 2024Nov 21 comment_240057 Le 20/03/2018 à 00:30, AY0UB a dit : Moi aussi j'ai pas compris pourquoi. RPA 2024 /chapitre 10 : sols et fondations / f) / figure 10 . 1 posotion de longrine par rapport aux semelles de fondatons ...page 154
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.