Aller au contenu
Posté(e)
comment_124459

bonjour à tous,

dans le calcul d'un hangar simple en CM, contreventé par des palées et poutre au vent au doit-on faire travailler le contreventement uniquement en TRACTION. merci d'avance 

  • Réponses 4
  • Vues 1.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • abdennour15
    abdennour15

    donc quant on travaille avec ROBOT on doit utiliser la fonction suivant Doc1.docx

recommended_posts

comment_124476
Il y a 13 heures, abdennour15 a dit :

bonjour à tous,

dans le calcul d'un hangar simple en CM, contreventé par des palées et poutre au vent au doit-on faire travailler le contreventement uniquement en TRACTION. merci d'avance 

Le principe de croix de saint andré consiste à considérer uniquement la barre qui  travaille en traction l'autre qui est comprimée est à négliger dans le calcul sinon il faut justifier cette dernière vis à vis du flambement.

Modifié par Ucef El Mir

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…