comment_124699

Bonjour,

Vous devez considérer les cas de pression et dépression de votre bâtiment.

Résumons :

En CM66, les combinaisons principales avec le vent s'écrivent :
1.33 G + 1.5 Wn
1.00 G + 1.75 Wn
.....

Avec G : charges permanentes et Wn : vent normal
Attention, ce ne sont pas les seules, le vent est combiné également avec la neige (Sn) et les charges d’exploitation (Q)...

La charge de vent se calcule : p = q (ce-ci)

avec ce = coefficient de pression extérieure / ci =coefficient de pression intérieure / q : pression dynamique du vent

Vous devez considérer 2 cas de vent : bâtiment en surpression (ci > 0) et bâtiment en dépression (ci = < 0)
Dans le cas classique d'un bâtiment fermé (perméabilité < 5%), on a ci = ± 0.3
Ainsi suivant les parois considérées et le sens du vent, la résultante (ce-ci) peut être positive ou négative.

Lorsque (ce-ci) est positif, la résultante est dirigée de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. Inversement quand (ce-ci) est négatif.

Cordialement,

BZK

 