Posted March 5, 20186 yr comment_124704 Bonjour, Quelles sont les combinaisons de charges à prendre en compte pour le dimensionnement des pannes selon l'Eurocode 3 ?
March 5, 20186 yr comment_124708 Vous pouvez vous reporter au livre de Jean Morel (Calcul des structures métalliques selon l'Eurocode 3) , d'où ces deux pages sont tirées. Bon courage.
March 5, 20186 yr Expert comment_124712 Bonjour, Il vous faut considérer les charges permanentes, d'exploitation, de neige (attention à l'accumulation) et de vent. Vous devez vérifier vos pannes à l'ELU et l'ELS en retenant à chaque fois la combinaison la plus défavorable pour le cas charge descendante et le cas soulèvement. Vis à vis du déversement, la toiture n'agit pas de la même façon comme maintien suivant charges descendante ou de soulèvement. Je vous ai joint un exemple de dimensionnement de pannes. Cordialement, BZK SX021a-FR-EU.pdf
March 5, 20186 yr comment_124716 Il y a 1 heure, Billy_ze_kid a dit : Bonjour, Il vous faut considérer les charges permanentes, d'exploitation, de neige (attention à l'accumulation) et de vent. Vous devez vérifier vos pannes à l'ELU et l'ELS en retenant à chaque fois la combinaison la plus défavorable pour le cas charge descendante et le cas soulèvement. Vis à vis du déversement, la toiture n'agit pas de la même façon comme maintien suivant charges descendante ou de soulèvement. Je vous ai joint un exemple de dimensionnement de pannes. Cordialement, BZK SX021a-FR-EU.pdf Attention si c'est une toiture inclinée, alors la vérification en flexion déviée est inévitable outre la prise en compte des instabilité, dans le fichier que vous avez joint, seul le moment selon l'axe fort est pris en compte, si M. Hamza peut apporter des éclaircissements sur le type de toiture auquel appartient la panne.
March 5, 20186 yr Expert comment_124718 Vous avez tout à fait raison Ahmed Diagne, l'exemple fournit est illustratif et n'est pas exhaustif. Dans l'exemple, la pente de la toiture est négligée, mais il est important de considérer la flexion déviée au regard de la valeur de la pente. BZK
March 6, 20186 yr Author comment_124738 Il y a 20 heures, Wheatley a dit : Vous pouvez vous reporter au livre de Jean Morel (Calcul des structures métalliques selon l'Eurocode 3) , d'où ces deux pages sont tirées. Bon courage. Svp, pour la charge du vent s'elle est négative, est-ce qu'on la valeur absolue ou bien la valeur telle qu'elle est ?
March 6, 20186 yr Expert comment_124739 Vous devez tenir compte du signe de l'action de vent et ne pas raisonner en valeur absolue Voir ce sujet du forum. Ce sont des combinaisons en CM66 mais le raisonnement est le même BZK