Je me suis confronté à un cas un peu spéciale lors d'une mission de diagnostic une poutre précontrainte qui est ferraillée avec des torons et des barres HA.
donc ma question est la suivante, comment ferai-je pour estimer dans ce cas la limite élastique conventionnelle de ce ferraillage (fpeg et fprg) ? qui va me permettre par la suite d'estimer mon P0.
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Bonjour tout le monde,
Je me suis confronté à un cas un peu spéciale lors d'une mission de diagnostic une poutre précontrainte qui est ferraillée avec des torons et des barres HA.
donc ma question est la suivante, comment ferai-je pour estimer dans ce cas la limite élastique conventionnelle de ce ferraillage (fpeg et fprg) ? qui va me permettre par la suite d'estimer mon P0.
P0=MIN(0,95*fpeg;0,85*fprg)
Merci d'avance.
Modifié par Youssef Serguini