comment_125259

SALUT ..

J'ai un problème pour la vérification de l'effort tranchant a la base d une structure  r+3+buanderie 

j'ai trouve que:   0.8  VX  statique =1063KN -----------> Vx dyn [etabs] =176 KN

                          0.8  Vy statique =1063 KN -------------->Vx dy[etabs] = 180 KN

                                    alors                  0.8Vx stat/Vx dyn =6.03

                                                             0.8Vy stat/Vy dyn =5.9

Je trouve ça c'est bizarre   ...es que c'est  normale ?

c non où est le problème .. s'il te plaît

Edited by ing.i-dell

  • ing.i-dell changed the title to Effort tranchant dynamique très petit par rapport au V statique équivalente ??
  • Author
comment_125272
Le 25/03/2018 à 00:24, Saif Eddine Bouadjil a dit :

vérifier vos appui, matériaux et section des éléments ainsi vous unité 

c non veuillez me envoyer Votre modulisation pour le vérifier  

@+ 

j'ai vérifié tous mais je ne suis pas trouvé  le problème   

votre email cvp 

  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
comment_126697

Salut, Vérifié si ton masse source configurée dans la boite de dialogue load case (masse: Ms Src), est la même que tu a déclarée dans; Etabs/define/masse source/,  si non vous la déclarée par défaut pour qu'elle sera apparaître automatiquement dans la boite de dialogue: define/load case, sélectionner E Puis clic sur modify/show case/masse source.

Si non envoyer mois ton fichier de calcul.

Bonne lecture