Posted March 24, 20186 yr comment_125259 SALUT .. J'ai un problème pour la vérification de l'effort tranchant a la base d une structure r+3+buanderie j'ai trouve que: 0.8 VX statique =1063KN -----------> Vx dyn [etabs] =176 KN 0.8 Vy statique =1063 KN -------------->Vx dy[etabs] = 180 KN alors 0.8Vx stat/Vx dyn =6.03 0.8Vy stat/Vy dyn =5.9 Je trouve ça c'est bizarre ...es que c'est normale ? c non où est le problème .. s'il te plaît Edited March 24, 20186 yr by ing.i-dell
March 24, 20186 yr Author comment_125265 Le 24/03/2018 à 14:28, Saif Eddine Bouadjil a dit : Vérifier votre modalisation soit l'introduction de EX et EY (9.81) ouii mon frère je suis introduit tous sa est vérifier plusieurs fois mon modélisation
March 24, 20186 yr comment_125266 pour ce cas de figure on ma dit en change le g=9.81 par une valeur superieur pour que l'effort tranchant a la base sera vérifié amplification du spectre . est il fiable cette méthode ???
March 25, 20186 yr comment_125271 vérifier vos appui, matériaux et section des éléments ainsi vous unité c non veuillez me envoyer Votre modulisation pour le vérifier @+
March 25, 20186 yr Author comment_125272 Le 25/03/2018 à 00:24, Saif Eddine Bouadjil a dit : vérifier vos appui, matériaux et section des éléments ainsi vous unité c non veuillez me envoyer Votre modulisation pour le vérifier @+ j'ai vérifié tous mais je ne suis pas trouvé le problème votre email cvp
April 28, 20186 yr comment_126697 Salut, Vérifié si ton masse source configurée dans la boite de dialogue load case (masse: Ms Src), est la même que tu a déclarée dans; Etabs/define/masse source/, si non vous la déclarée par défaut pour qu'elle sera apparaître automatiquement dans la boite de dialogue: define/load case, sélectionner E Puis clic sur modify/show case/masse source. Si non envoyer mois ton fichier de calcul. Bonne lecture
April 30, 20186 yr comment_126782 Bonjour attention à ne pas confondre entre la masse et le poids W = m x g ----------m =W/g ton V statique me semble un peux très grand pour un R+3 c'est quoi ton W et surface en plan de ton bâtiment ?
SALUT ..
J'ai un problème pour la vérification de l'effort tranchant a la base d une structure r+3+buanderie
j'ai trouve que: 0.8 VX statique =1063KN -----------> Vx dyn [etabs] =176 KN
0.8 Vy statique =1063 KN -------------->Vx dy[etabs] = 180 KN
alors 0.8Vx stat/Vx dyn =6.03
0.8Vy stat/Vy dyn =5.9
Je trouve ça c'est bizarre ...es que c'est normale ?
c non où est le problème .. s'il te plaît
Edited by ing.i-dell