philkakou 4 posts
-
Flyer Man 3 posts
-
gerard demeusy 2 posts
-
BELLAMINE 2 posts
Most Popular Posts
-
Déjà, le croquis est faux. Une voute en pierre dispose en général d'une épaisseur aux reins équivalent à deux fois l'épaisseur en clé. L'épaisseur en clé ne correspond pas toujours à l'épais
-
bonjour, pour compléter ce qui a été dit,en clé selon la formule de Depuis épaisseur=0,20x(3,10E0?5++0.352Mm soit 35,20cm selon les règles empiriques de Alberti épaisseur=L/10 soit 3.10/10=0,31m
-
Bonsoir Je pense que le seul moyen pour vérifier si votre plancher supportera la charge de 500kg/M2 est de réaliser un essai de chargement par palier et de suivre l'évolution du comportement du p
Bonjour à tous
je cherche à calcul la charge admissible (en kg/m²) d'une voûte en pierre enterrée
j'ai le croquis
les pierres font 35 cm d'épaisseur avec 1 MPa de résistance
au dessus de la voûte, il y a environ 60 cm de terre (1700kg/m3)
j'ai commencé avec la formule P= 500efC/L
P=500x0,35x1,1x1/3,4= 57 t/ml (pour la voûte en pierre seule, sans compter le poids de la terre au dessus)
ca semble correct?