Jump to content
Posted
comment_125356

Bonjour, comment on peut introduire la dilatation thermique ainsi que la température dans les combinaisons des charges de CM66 et de l'EC3. Merci d'avance!

  • Replies 9
  • Views 2.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • bonjour, il faut l'introduire dans les combinaisons ELU (1.35G+1.5Q+0.8T) et ELS (G+Q+0.6T), après vous introduisez la température sur les éléments modélisés dans les deux sens T1, T2, ainsi que la te

  • Elyazid BEN YACHOU
    Elyazid BEN YACHOU

    bonsoir, c pas evident de le faire dans un modele en EF élément par élément !!! vérifiez il devrai y  avoir un outil pour saisir le gradient thermique sur tt le modele

Featured Replies

comment_125379

bonjour, il faut l'introduire dans les combinaisons ELU (1.35G+1.5Q+0.8T) et ELS (G+Q+0.6T), après vous introduisez la température sur les éléments modélisés dans les deux sens T1, T2, ainsi que la température T. si vous avez besoin d'aide faites le savoir.

bon courage

  • Author
comment_125537

On travaille avec CYPE 3D.. pour la température, on doit utiliser la loi de Hooke afin d'introduire la valeur de la dilation thermique : sigma=E*epsilon=E*delta(L)/L0=alpha(dilatation thermique en kelvin^(-1))*delta(T)(en kelvin)

comment_125687

bonjour, si c'était avec sap2000 je pourrais vous aidez , essayez de chercher sur youtube sinon, sur sap2000 on introduit directement la température sur les éléments que ça soit frame (poutres.poteaux) ou shell (dalle. voile).

bon courage

cordialement

  • 11 months later...
comment_133277
Le ‎28‎/‎03‎/‎2018 à 08:14, Braden a dit :

bonjour, il faut l'introduire dans les combinaisons ELU (1.35G+1.5Q+0.8T) et ELS (G+Q+0.6T), après vous introduisez la température sur les éléments modélisés dans les deux sens T1, T2, ainsi que la température T. si vous avez besoin d'aide faites le savoir.

bon courage

mais dans le cas d'un batiment ou la temperature ambiante est toujour equivalente à 25 degré et seul les temperature exterieur change, allons jusqu' +50 en été et -30 en hiver est ce que on implique cette variation de (50-25=25) et (-30-25=-55) uniquement selon l'axe x en dtx ou bien selon les axe z et y ???????

Le ‎28‎/‎03‎/‎2018 à 08:14, Braden a dit :

bonjour, il faut l'introduire dans les combinaisons ELU (1.35G+1.5Q+0.8T) et ELS (G+Q+0.6T), après vous introduisez la température sur les éléments modélisés dans les deux sens T1, T2, ainsi que la température T. si vous avez besoin d'aide faites le savoir.

bon courage

mais dans le cas d'un batiment ou la temperature ambiante est toujour equivalente à 25 degré et seul les temperature exterieur change, allons jusqu' +50 en été et -30 en hiver est ce que on implique cette variation de (50-25=25) et (-30-25=-55) uniquement selon l'axe x en dtx ou bien selon les axe z et y ???????

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...