bonjour , 

je vous sollicite afin de m'aider a connaitre  de la cause de cette fissure , en effet j'ai vérifie le poteau au flambement et au moment fléchissant  , le poteau  vérifie largement , j'arrive pas a trouvée la cause de cette fissure , ci joint quelques  photos du poteau .

Merci d'avance

dfdsfdsfsddsf.jpg

fgfdgfdgfd.jpg

moùmlùmlùlmù.jpg

gfdrhgfh.jpg

  • Replies 6
  • Views 4.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Caupa ARLOR
    Caupa ARLOR

    Je suis d'accord ça ressemble fortement à un mauvais bétonnage.

Posted Images

Featured Replies

comment_125737

ton problème réside 

dans le perçage du poteau avec le linteau et poutre après coulage du poteau

il y a un poteau court cité chassis

il faux vérifié avec une longueur de flambement plus courte tu va trouvé que sa ne passe pas 

Bon courage

comment_125792

Bonjour

Le flambement est généralement pris en compte pour des éléments élancés. Ici, il s'agit d'un poteau de façade pour bâtiment d'une hauteur maxi de 3m. Donc, l'idée de flambement est à écartée !!!