Bonjour,

Je voudrais savoir les charges à prendre en considération pour un habillage en murs rideau pour un projet d'hangars en charpente métallique.
Est-ce que je dois appliquer des charges ponctuels au niveau des fixations sur la structure métallique ? et sur quelle base je dois me référer ?

Nota : Murs rideau sera fixer sur les consoles (voir photo en attaché)

Merci par avance pour votre contribution,

Cordialement,
 

Murs Rideau sur Hangars.PNG

  • Replies 1
  • Views 1.2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_126107

bonjour,

votre mur rideau,je présume qu'il va être en aluminium,selon votre croquis,votre mur rideau est sur 3 appuis(hyperstatu d'ordre 1,ne pas oublier de prevoir un point fixe a l'appui du milieur et de prévoir une coulisse verticale aux autres appuis,pour palier aux effets de température.Vos allez avoir un vitrage densité 2,5T/m3 et de calculer au vent,les conditions de flèches est de l'ordre de 1/200° de la hauteur entre appuis

Vous pouvez prévoir également le point fixa au dernier appui,votre mur rideau sera tendu,sous poids propre

et si vous voulez aller plus loin il faut appliquer les nouvelles règles des eurocodes ou sinon les anciennes règles AL

 

cordialement

 

gérard demeusy