Bien sur que oui.
-
Bonjour La contrainte admissible du sol par l'étude géotechnique est calculée comme suit : Comme vous le constatez le poids du sol est déjà pris en considération pour le calcul de la co
-
Bonsoir Et dans ce cas pourquoi ne pas tenir compte aussi du poids dallage, revêtement, surcharges sur le dallage, longrines de liaison, interaction sol structure, etc... Et on terminera à j
Bonjour,
J'ai une question à propos le dimensionnement des semelles isolées:
Dans la vérification de condition de portance du sol, est ce qu'on ajoute, à la valeur de la descente de charge à l'ELS ( N + Poids poteau + Poids semelle ), le poids du gros béton et du sol ?