  • bonjour  voila la partie qui concerne le ferraillage minimale  mais j'ai pas bien compris  pour trouver la section des armature minimale est ce qu'on va multiplier r0 par les dimensions

  • maroko123
    maroko123

    BOnjour dans la section 9 de l’ec2

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    Bonjour  RPS2000 version 2011 art 7.3.1

Images postées

recommended_posts

comment_125975

Autre chose

Le BAEL fixe aussi une section d'armature maximale et si la section d'armature de calcul est supérieure à ce seuil cela veut dire qu'il va y avoir un pb d'effet de paroi du béton en présence d'une densité d'armature très dense donc de la ségrégation du béton à la mise en œuvre in situ la solution est généralement de modifier les dimensions de ton élément de structure où alors si l'architecte n'est pas d'accord d'utiliser un micro béton 0/12 ou 0/16

Cdt

comment_125978

d'accord c claire  pour moi maintenant

mercii beaucoup monsieur 

il y a 21 minutes, BELLAMINE a dit :

Autre chose

Le BAEL fixe aussi une section d'armature maximale et si la section d'armature de calcul est supérieure à ce seuil cela veut dire qu'il va y avoir un pb d'effet de paroi du béton en présence d'une densité d'armature très dense donc de la ségrégation du béton à la mise en œuvre in situ la solution est généralement de modifier les dimensions de ton élément de structure où alors si l'architecte n'est pas d'accord d'utiliser un micro béton 0/12 ou 0/16

Cdt

 

 

comment_126011

le RPS est claire c'est un min géométrique pour la poutre 

AMax  =2.5 % x Ax H

Amin = 0.28% Ax H 

exemple : 25 x 59 , Amin = 4.13cm2 

soit 2 T12 inf et 2 T12 sup = 4.52cm2 , c'est ce que donne Robot bat comme section théorique d'ailleur

Bon courage  

comment_126016

j'ai compris maintenant 

merci énormément  

il y a une heure, AITELHADJ Farid a dit :

le RPS est claire c'est un min géométrique pour la poutre 

AMax  =2.5 % x Ax H

Amin = 0.28% Ax H 

exemple : 25 x 59 , Amin = 4.13cm2 

soit 2 T12 inf et 2 T12 sup = 4.52cm2 , c'est ce que donne Robot bat comme section théorique d'ailleur

Bon courage  

 

  • 1 an après...
comment_135189
Le 16/04/2018 à 14:25, AITELHADJ Farid a dit :

le RPS est claire c'est un min géométrique pour la poutre 

AMax  =2.5 % x Ax H

Amin = 0.28% Ax H 

exemple : 25 x 59 , Amin = 4.13cm2 

soit 2 T12 inf et 2 T12 sup = 4.52cm2 , c'est ce que donne Robot bat comme section théorique d'ailleur

Bon courage  

Et dans le cas d' un poteau ?

  • 1 mois après...
comment_135676

Salaam 3alaykoum

Dans le cadre de l'eurocode ce n'est pas seulement une question de poids propre, puisque dans les calculs eux même le poids propre est inclu et peut pourtant être inférieur au pourcentage minimal requis; on a plutôt plusieurs paramètres dont la fissuration entre autres, ce n'est pas simple et nécessite quelques accrobaties pour une conformité en lien avec l'état limite de service comme renseigné dans certains ouvrages

Mais ici pour ton cas il me semble que r0 correspond pour l'eurocode à rho (lettre grecque) qui est le rapport de l'aire d'armature sur l'aire de la section de béton donc pour avoir ta section minimale de ferraillage faire

(1.4/fe)*25*59 donne A_st en cm²

donc en général: Ast=Ac*r0

WALLAAHOU A3LAM