bonjour a défaut d'augmenter les inerties des poteaux,vous pouvez garder l'inertie de vos poteaux,mais d'encastrer vos poteaux a la bases cordialement gérard demeusy
-
utiliser la section tubulaire des contrventements .
-
Monsieur Abderrahmane ,IL faut pas chercher autres solution à part d'optimiser ta structure en ajoutant des contreventement et leur changer de place,s'il ya pas de solution il faut opter pour une stru
bonjour tout le monde svp je suis entrain de vérifier le déplacement vis-a-vis de la force sismique et il me donne un déplacement suivant l'axe Y qui vérifier pas face la régle imposé par Le RPA2003 h/100 comment réduire le déplacement