Aller au contenu
Posté(e)
comment_126072

bonjour,

dans la photos ci-dessous j'ai un mur de soutènement avec consoles,

ma question : quelle est la charge vertical que recoit la semelle :

dans les article j'ai remarqué qu'ils ont pris "densite x ( H2+H3) x (largeur de la semelle - largeur du console qui est au dessus)"

logiquement pourquoi on ne considère par" densité x ( H1+H2+H3) x (largeur de la semelle - largeur du console qui est au dessus)"

REMARQUE : EST CE QU'ON PREND EN CONSIDÉRATION qo comme charge vertical sur la semelle ???

aidez moi s'il vous plait 

merci d'avance

lllllllllll.PNG

  • Réponses 17
  • Vues 3.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • philkakou
    philkakou

    Bonjour, Le mur n'est pas étanche ! une partie du remblai s'est déversé sur l'autre sujet traitant de guyon massonnet.... Je rigole Pour répondre à la question initiale, à savoir la charge v

  • Bonjour, Ton raisonnement est exact, dans la mesure que l'angle 'p' soit supérieur au égale a phi prime.Si cd n'est pas le cas il faudrait calculer l'effet de la charge Qo comme suit. l

  • Il semblerait que oui mais moi je prendrais bien la charge triangulaire entre B et C en compte.c'est moi qui ai fait une petite erreur,la valeur limite c'est 45 + phi ’/2  et non phi, par ce qu'entre

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_126078
42 minutes ago, lilhaq93 said:

Bonjour,

Tu peux citer les articles dont tu parles?cela me semble aussi intrigant.

Qo descend bien sur la semelle dans les zones ou les consoles ne la reprenne pas.

Cdt.

C’est un pdf que je l’ai achete il s’appelle” performance of a rigid retaining wall with relief shelves”

Selon vous la charge vertical sur la zone de semelle ou les consoles ne la reprenne doit etre “ densite x ( H1 + H2 + H3) + qo “ ? 

Jai un probleme de reseau je ne peut pas envoyer les photos qui sont illustre dans le pdf, quand le reseau sera bien je vous les envoies

merci 

  • Auteur
comment_126095
36 minutes ago, lilhaq93 said:

Bonjour,

Voici ce que je pense moi

20180417173613833.pdf

cdt.

Merci pour votre aide

j’ai une autre question j’espere que je ne vous dérange pas, dans la photos ci-dessous on remarque que le diagrame de la pousse lateral au dessus du 1 ere consol est trapezoidal tandis que les autre sont triangulaire, 

en fait le diagramme est trapezoidale car ( pousse de sol triangulaire + la surcharge rectangulaire = charge trapezoidal) 

Ce que j’ai constaté que la surcharge a un effet sur le premier prisme de rupture tandis que les autres sont “cachés” au dessous des consoles c’est pour cela la surcharge n’intervient pas dans le deuxieme et troisieme diagramme !

Ce que j’ai dit est il correcte ?

merci pour votre aide lilhaq

3F73C577-F6AD-408D-8CF9-1D838CF90730.png

comment_126114

Bonjour,

Ton raisonnement est exact, dans la mesure que l'angle 'p' soit supérieur au égale a phi prime.Si cd n'est pas le cas il faudrait calculer l'effet de la charge Qo comme suit.

image.png.13909ce8d47c504c0ec811c203168e6b.png

la charge Qo entre O et A étant déjà reprise par la console précédente (au point B) .

Cdt.

  • Auteur
comment_126118

Bonjour, 

d

34 minutes ago, lilhaq93 said:

Bonjour,

Ton raisonnement est exact, dans la mesure que l'angle 'p' soit supérieur au égale a phi prime.Si cd n'est pas le cas il faudrait calculer l'effet de la charge Qo comme suit.

image.png.13909ce8d47c504c0ec811c203168e6b.png

la charge Qo entre O et A étant déjà reprise par la console précédente (au point B) .

Cdt.

Bonjour,

merci pour l’explication, mais dans ma figure précédente ‘p’ egale à (45 + phi ’/2).

est ce que peut être dans ma figure les auteurs ont negligé l'effet de BC ( effet de BC qui est illustré dans ton figure) 

je suis désolé si je vous dérange 

  • Auteur
comment_126121
23 minutes ago, lilhaq93 said:

je t'en prie,c'est le but du forum.Juste que la prochaine fois évite d'apporter ton sujet dans d'autres conversations^_^.

Cdt.

Est ce que tu pense que l’effet BC provenant de la surcharge ( comme est illustré dans ta figure )a été négligé dans le cas de murs avec console ? Car ‘p’ est egale à 45 - phi/2 et non pas phi

remarque je te promis de ne plus apporter mes sujets dans autres conversations 

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…