Bonjour, Le mur n'est pas étanche ! une partie du remblai s'est déversé sur l'autre sujet traitant de guyon massonnet.... Je rigole Pour répondre à la question initiale, à savoir la charge v
-
Bonjour, Ton raisonnement est exact, dans la mesure que l'angle 'p' soit supérieur au égale a phi prime.Si cd n'est pas le cas il faudrait calculer l'effet de la charge Qo comme suit. l
-
Il semblerait que oui mais moi je prendrais bien la charge triangulaire entre B et C en compte.c'est moi qui ai fait une petite erreur,la valeur limite c'est 45 + phi ’/2 et non phi, par ce qu'entre
bonjour,
dans la photos ci-dessous j'ai un mur de soutènement avec consoles,
ma question : quelle est la charge vertical que recoit la semelle :
dans les article j'ai remarqué qu'ils ont pris "densite x ( H2+H3) x (largeur de la semelle - largeur du console qui est au dessus)"
logiquement pourquoi on ne considère par" densité x ( H1+H2+H3) x (largeur de la semelle - largeur du console qui est au dessus)"
REMARQUE : EST CE QU'ON PREND EN CONSIDÉRATION qo comme charge vertical sur la semelle ???
aidez moi s'il vous plait
merci d'avance