Aller au contenu
Posté(e)
comment_126351

salut tous le monde ;

                              alors , pour mon ouvrage qui est une mosquée , le labo prévoit le bon sol sur 2,3 m/ TN , avec un ancrage de 50 cm pour mes semelles. la contrainte admissible du sol a cette profondeur pour une semelle carré et 1,8 bars . alors , comme le dit le labo , on peut rattraper par du gros béton, alors ,ma question ,quelle est l’épaisseur de ce gros béton , et que serait ma contrainte admissible suivant les regles du  BAEL ?

cdlt 

  • Réponses 37
  • Vues 17.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    ,Bonjour de la terre vegitale de 1;70m ?? à mon avis le gros béton sera au max de 110cm  si on fait : 2.3+.05  - 1.70 = 1.10 bon courage

  • bonsoir,' vraiment j'ai beau lire et relire le rapport de sol et vos commentaires, je n'arrive pas à saisir de quel gros béton il s'agit et de quel rattrapage ( rattrapage par rapport à quoi?)

  • saidjarmoun
    saidjarmoun

    Bonjour Mr BELLAMINE ,                                             alors , si je vous ai bien saisi , la vérification des contraintes dans le sol à 2,3m reviendra à dimensionner le A*B qui est la

Images postées

recommended_posts

comment_126426
à l’instant, BELLAMINE a dit :

Le plus important est que la charge sera diffusée via le socle en gros béton au sol d'assise de notre fondation !!!!

...je comprend , mais ma question es ce que je calcul la semelle avec la contrainte du sol ou la contrainte du gros béton?

comment_126427
à l’instant, AITELHADJ Farid a dit :

...je comprend , mais ma question es ce que je calcul la semelle avec la contrainte du sol ou la contrainte du gros béton?

Logiquement parlant d’après vous ...

Cdt

 

  • Auteur
comment_126430

a mon avis moi , il devera y avoir une condition sur l'épaisseur du gros béton sinon tout le monde  va mettre 40 cm du GB pour profiter de ces 10 bars comme contrainte admissible du GB.

cdlt 

comment_126433
à l’instant, saidjarmoun a dit :

a mon avis moi , il devera y avoir une condition sur l'épaisseur du gros béton sinon tout le monde  va mettre 40 cm du GB pour profiter de ces 10 bars comme contrainte admissible du GB.

cdlt 

re Said 

voir ici : 

bon courage

comment_126453
il y a 53 minutes, saidjarmoun a dit :

j'espere que Mr BELLAMINE nous fera part de cette question

Oui je veut bien, mais j'ai pour le moment un rapport d'expertise à terminer et je revient vers vous. 

En parallèle à cela il y a un autre sujet d'abaque 3 travées indépendantes de Mr Philkakou que je devrais en donner suite car c'est un sujet qui va en parallèle avec le mien sur : calcul des ponts dalle par Guyon-Massonnet

Cdt

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…