Aller au contenu
Posté(e)
comment_126507

Bonjour,

S'il vous plait, pourquoi on prends 20% de la charge d'exploitation en charpente métallique sur robotbat , et est ce qu'il y a un tableau de ces coefficients .

 

Merci

 

pic.jpg

Modifié par bimware

  • Réponses 1
  • Vues 1.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

Images postées

recommended_posts

comment_126526

Bonjour,

  • De façon générale, d'après NF EN 1993-1-1 N/A :

"Dans le calcul de la fréquence propre, la masse à retenir relative aux charges d'exploitation correspond à 20 % de celles prises en compte dans la combinaison caractéristique. Lorsqu'une part des charges d'exploitation correspond à des éléments non structuraux rigidement fixés à la structure, la masse correspondante à retenir est de 100 % de cette part et 20 % pour le reste."

  • Sinon regardez aussi la clause 4.2.4 de la NF EN 1998-1 qui précise la fraction à prendre pour les charges d'exploitation selon la catégorie d'exploitation.

Cordialement,