Aller au contenu
Posté(e)
comment_126568

Bonjour

Est ce qu'il faut toujours vérifier la condition λ <= λlim ou seulement pour les poteaux isolés ? ( cas où λlim est  légèrement faible par rapport à λ)  ; et puis est ce que l'equation  de prédimensionnement du BAEL:  a=b=racine(Nu/(0,6*fc8) est valable si on calcule selon l'euroocde 2.

Merci pour vos réponses 

  • Réponses 3
  • Vues 5.9 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour, -si  λ <= λlim les effets de second ordre peuvent être négligés.On fait un calcul en compression pure -si  λ > λlim il faut tenir compte des effets de second ordre.On fait un

  • Bonjour, cette capture provient plutot de "pratique de l'eurocode 2". Dans le paragraphe precedent on à : La limite de ferraillage dans une section est de 4% de la section béton. Néanm

Images postées

Messages recommandés

Posté(e)
comment_126592

Bonjour,

-si  λ <= λlim les effets de second ordre peuvent être négligés.On fait un calcul en compression pure

-si  λ > λlim il faut tenir compte des effets de second ordre.On fait un calcul en flexion composée

l'effet de second ordre c'est la prise en compte de la déformation du poteau.Si lle poteau se déforme de ''f'' il faut tenir compte du moment de second ordre M2=Nu*f

Pour   λ <= λlim il convient de faire quand même une vérification en flexion composée en tenant compte d'un moment du aux imperfections géométrique.

Pour plus de détails , cf EN 1992-1.1 §5.2 et 5.8 ou le chapitre 2 du livre Maitrise_de_l'eurocode_2 de Jean ROUX.

Pour le predim, je se saurai te dire.

Cdt

Posté(e)
comment_126620

Bonjour,

cette capture provient plutot de "pratique de l'eurocode 2"^_^. Dans le paragraphe precedent on à :

image.png.a0a1133634bf828758108aa33d3a76b4.png

La limite de ferraillage dans une section est de 4% de la section béton. Néanmoins à partir de 2%, la section commence à être sacrément ferraillées. Je pense qu'il a juste posé une hypothèse de 1% pour faire un predim. L'effort normal est donc repris par le béton et les aciers. Partir sur un pourcentage de 0% revient à reprendre tout l'effort normal avec le béton uniquement ce qui serait un peu surdimensionné.(Remarque : c'est ce qui est fait dans ta formule au BEAL). Il faut noter que ces predim ne sont pas vraiment normés.Il s'agit d'un retour d’expériences et d'avis d'expert pour déterminer des dimensions pas très loin du nécessaire afin de débuter les calculs.

Cdt.

Rejoindre la discussion !

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…