Bonjour à tous,

Merci de m'aider à déterminer la raideur du sol K(T/m3) pour calculer un radier d'une bâtiment à R+5 sur 3 niveaux de sous-sols à partir des donnés géotechnique ci-dessous.

En conséquence on adoptera une solution de fondation superficielle par radier assis par l’intermédiaire d’une couche de forme épaisse dans la formation des sables de Beauchamp et /ou des Marnes et Caillasses.
Celle-ci sera réceptionnée par essai à la plaque mode opératoire LCPC avec comme valeurs cibles :

EV2 > 50 MPa
EV2/EVI < 2,2
Kw > 50 MPa / m

On pourra alors retenir une capacité portante du sol aux Etats Limites de Service (ELS) : qa ≤ 0,15 MPa.

Merci.

Edited by AB Tube

  • Expert
comment_126654

En fait, le rapport géotechnique vous préconise une substitution en matériaux granulaires de façon à ce que cette couche fournisse le module requis (MPa/m = MN/m² /m = MN/m3) et 1tf=10KN

Vous mettez un géotextile puis  une épaisseur de 30 à 50cm de GNT 0/80 avec une finition de 15cm de GNT 0/20 et vous obtiendrez la valeur requise si l'arase de la PST est correcte.

  • 1 year later...
comment_138752

Le ks tiré de l'essais de la plaque est destiné pour le dimensionnement des projets routiers .

Pour le cas des fondations de constructions il faut itéré jusqu'à convergence vers les données oedométriques!

NB:

La distribution du ks sous les fondations est nullement homogène.

La formule : k = 120 qa ; est celle de Bowles qu'est en réalité : ks = 40 . Fs . qa ;

avec  qa : contrainte admissible; Fs coefficient de sécurité (pris = 3 ) et 40 : est un facteur traduisant un tassement fixé arbitrairement à 25mm (1/0.025 = 40) qui peut avoir d'autre valeurs. Cette dernière n'est admise qu'en APDS.

comment_138789
Le 20/12/2019 à 16:14, Soffia Messlem a dit :

Le ks tiré de l'essais de la plaque est destiné pour le dimensionnement des projets routiers .

Pour le cas des fondations de constructions il faut itéré jusqu'à convergence vers les données oedométriques!

NB:

La distribution du ks sous les fondations est nullement homogène.

La formule : k = 120 qa ; est celle de Bowles qu'est en réalité : ks = 40 . Fs . qa ;

avec  qa : contrainte admissible; Fs coefficient de sécurité (pris = 3 ) et 40 : est un facteur traduisant un tassement fixé arbitrairement à 25mm (1/0.025 = 40) qui peut avoir d'autre valeurs. Cette dernière n'est admise qu'en APDS.

Salaam 3alaykoum, merci pour ces explications très claires!

  • 2 weeks later...
comment_139007

bonsoir,

en conclusion on remarque que la relation entre la raideur et la capacité portante n'est pas strictement cernée mais plutôt approchée par des formules faisant intervenir des coefficients de sécurité plus ou moins grands selon les auteurs.

OuAllahou A3lam

A+

  • 2 weeks later...
comment_139280

Bonsoir,

Sieur FRIDJALI,  le FS  (coefficient de sécurité) est normativement adopté selon les combinaisons des charges considérées ; vaut 3 à ELS et 2 à ELU et ELA (chose connue).

Pour le Ks (dit coefficient de Winkler / de réaction du sol) n’est en aucun cas une propriété intrinsèque du sol, c’est un coefficient qui met en relation une pression relative transmise au sol et le tassement du sol résultant.

Bawles avait fixé le tassement arbitrairement comme première approximation qu’il faut affiner par itération. ..

Edited by Soffia Messlem

  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest