Aller au contenu
Posté(e)
comment_126653

Bonjour

je suis étudiant

J'ai calculé le ferraillage d’un poteau en Flexion Composée par ROBOT EXPERT 2010

J'ai trouvé As1=12.75cm² et As2=3.19cm²

Est-ce que cette distribution d'armature elle Juste

sssssss.PNG

Modifié par IKRAMMM

  • Réponses 13
  • Vues 6.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • J'ai calculé le ferraillage d’un poteau en Flexion Composée par ROBOT EXPERT 2010 J'ai trouvé As1=12.75cm² et As2=3.19cm² Est-ce que cette distribution d'armature elle Juste  

  • Dans votre cas ; il y a 2 sens la petite et la grande inertie, tu peux utiliser dans l'expert 2010-----type d'analyse------flexion déviée composée---- N x ; Mz ; My. l'expert va schématiser votre

Images postées

recommended_posts

comment_126780
Le 28/04/2018 à 21:05, IKRAMMM a dit :

Merci beaucoup  monsieur

Bonjour IKRAMMM

attention à ne pas dépassé la section de ferraillage max : pour 30 x50 x 2.5% = 37.5cm2

moi je te propose de mettre : 4 HA25 dans les angles + 4 HA20 au milieu = 32.21cm2

ca va donné 12.96 cm2 / face  ou 2 T25+1 T20

Bon courage

  • Auteur
comment_126796
Il y a 2 heures, AITELHADJ Farid a dit :

Bonjour IKRAMMM

attention à ne pas dépassé la section de ferraillage max : pour 30 x50 x 2.5% = 37.5cm2

moi je te propose de mettre : 4 HA25 dans les angles + 4 HA20 au milieu = 32.21cm2

ca va donné 12.96 cm2 / face  ou 2 T25+1 T20

Bon courage

merci beaucoup

Est-ce que le pourcentage des armatures max dans BAEL  2.5% ou 5%

  • 5 ans après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…