Jump to content
Posted
comment_126686

Bonjour à tous, svp quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce problème d'instabilité ?? malgré que la contrainte et la flèche sont vérifiées y à toujours ce problème d'instabilité "profil instable" pour cet élément "panne" j'ai remarqué ce coefficient Delta (encadré en rouge) mais je comprend pas son utilité ou bien sa limite... merci d'avance..

1.jpg

2.jpg

3.jpg

  • Replies 5
  • Views 1.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Billy_ze_kid
    Billy_ze_kid

    Pour compléter la réponse d'ABDOH qui est juste, les pannes sont généralement maintenues dans le sens Z (inertie faible) par des liernes. Si c'est votre cas, sous RSA, vous pouvez ajouter des mainti

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_126798

Pour compléter la réponse d'ABDOH qui est juste, les pannes sont généralement maintenues dans le sens Z (inertie faible) par des liernes.
Si c'est votre cas, sous RSA, vous pouvez ajouter des maintiens latéraux dans les conditions de maintien en flambement.

Cordialement,

BZK

 