- Réponses 9
- Vues 5.7k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
Wheatley 4 messages
-
Sarah1 3 messages
-
BELLAMINE 1 message
-
Saadia zyat 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Pour ta charge uniforme P linéaire (en KN/m) le moment maxi est PL²/8 Pour la charge répartie sur une surface trapézoïdale tu utilise cette formule : chaque cas de charge donne un mom
-
De rien. Je crois que vous avez pris le pré-dimensionnement d'une dalle à hourdis (Lx/22,5). tu peux passer de l'épaisseur de dalle à hourdis à l'épaisseur de dalle pleine BA en raisonnant sur le
-
17 cm n'est pas un peu trop comme épaisseur de dalle BA dans cette configuration ? juste une remarque au passage
bonjour
je veux calculer le moment fléchissant de cette poutre A6 , mais je sais pas comment je vais faire parce que j'aurai une charge trapézoïdale + charge uniforme (poids propre )
merci