Bonjour, St c'est un espacement et non une section d'armatures, pour juger si l'on a besoin ou pas d'armatures transversales. Question : comment tu as fait le calcul pour avoir St < 0 ? J
-
Avant de venir à ce point de vérification il y a une première vérification à faire, celle concernant les pièces entièrement comprimés (captures tirés du BAEL, A.5.1,1) : Or pou
-
@sara m1 j'ai beau cherché sur ce sujet mais je n'ai rien trouvé pour mieux expliquer ce que veut "compression" dire dans ce cas. Peut-être la compression induite par l'effort tangentiel sur les
bonjour
je suis en train de calculer le ferraillage d'une poutre isostatique
et lors de calcul des armatures transversaux j'ai trouvé un St négative ( j'ai compris que cette poutre n'a pas besoin d(armature transversaux ) mais j'ai pris selon les régles BAEL un espacement de 20 cm
le problème c que quand je voulais appliqué la méthode de caquot j'ai trouvé l'0 négative et je sais pas quoi faire
voici qlq valeurs :
section de poutre 25*30
effort tranchant maximal : Vumax=23.35 KN
contrainte tangente : Tu=0.34 MPa
porté de la poutre : L=2.915 m
voici une capture de mon cours que j'ai applique pour la méthode de caquot
merci
Modifié par sara m1