bonsoir,

j'ai besoin d'aide pour savoir comment mettre mes armatures principale dans le murs de soutènement avec tablette

je vous présente le diagramme de moments sur la voile

on remarque qu'il y a une discontinue au niveau du point A (1ere console) et au point B (deuxième console)

comment je dois mettre mes armature quand il y a une dicontinue , c'est a dire le recouvrement comment on le fait quand il y a une discontinuite des moments, est qu'il ya des formule ou bien un site pour savoir comment les mettres

@BELLAMINE @FRIDJALI @lilhaq93 @Bisudi Bazola Aimé je m'excuse si ca vous deranje mais j'ai besoin d'aide des personne experts s'il vous plait aider moi

gg.PNG

  • Réponses 27
  • Vues 5.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Mais bien sûr tu la prolonge !!!!

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Les fers sont livrés et fabriqués à 12 ml de longueur ton mur fait 6ml de hauteur donc prolonger de bas en haut est plus économique du point de vue coût sur les quantités de fer de votre mur  Bon

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Le prolongement ou pas des armatures reste un choix qui dépend aussi des considérations pratiques sur chantiers Mais le plus important est de ne pas dépasser les 2,5% de la section brute au nivea

recommended_posts

comment_127061
à l’instant, Peter El Baba a dit :

Quand vous avez le temps est ce que vous pouvez me reponder

Le prolongement ou pas des armatures reste un choix qui dépend aussi des considérations pratiques sur chantiers

Mais le plus important est de ne pas dépasser les 2,5% de la section brute au niveau de cette zone de recouvrement pour ne pas créer un effet de paroi lors des travaux de bétonnage (hétérogénéité, ségrégation,...)

Cdt

comment_127066

bonjour,

la coupe des barres d'acier ( livrées généralement en 12 m) est d'abord une affaire d'économie.faire un schéma de coupe de façon à avoir le moins de chutes possible)

pour notre cas , étant donné que notre mur a été calculé par tranches horizontales, chaque tranche sera armée différemment.( choix du diamètre et espacement). les aciers de la première tranche auront donc une longueur qui tiendra compte de leur longueur réelle , de la distance d'ancrage dans la semelle( avec les crochets nécessaires) ainsi que de la longueur de recouvrement (fonction du diamètre).

pour les tranches suivantes les longueurs  seront calculées pour tenir compte de la longueur réelle et d''un recouvrement ( sur la partie supérieure.

OuAllahou A3lam

A+

 

 

 

comment_127070
il y a 14 minutes, FRIDJALI a dit :

bonjour,

la coupe des barres d'acier ( livrées généralement en 12 m) est d'abord une affaire d'économie.faire un schéma de coupe de façon à avoir le moins de chutes possible)

pour notre cas , étant donné que notre mur a été calculé par tranches horizontales, chaque tranche sera armée différemment.( choix du diamètre et espacement). les aciers de la première tranche auront donc une longueur qui tiendra compte de leur longueur réelle , de la distance d'ancrage dans la semelle( avec les crochets nécessaires) ainsi que de la longueur de recouvrement (fonction du diamètre).

pour les tranches suivantes les longueurs  seront calculées pour tenir compte de la longueur réelle et d''un recouvrement ( sur la partie supérieure.

OuAllahou A3lam

A+

 

 

 

Bonjour

Le calcul en 2D des murs de soutènement suppose que la structure verticale du mur, infinie de part et d'autre de la tranche verticale de 1ml de calcul théorique. L'espacement des barres d'aciers verticales devra être conservé le même au niveau des tranches horizontales entre consoles pour des considérations pratiques de façonnage

Cdt

 

comment_127073

Bonjour, la longueur commercial des aciers est de 12m;en plus ton mur n'a que 6m de hauteur donc a mon avis il serait facile de prolonger l'acier de haut en bas tout en mettant la section d'armatures le plus defavorable cad la plus grande section trouvée d'ailleur le mur n'étant pas tres tres grand donc il n'yaura pas vraiment ds'incidence économique

  • Auteur
comment_127074
2 minutes ago, Bisudi Bazola Aimé said:

Bonjour, la longueur commercial des aciers est de 12m;en plus ton mur n'a que 6m de hauteur donc a mon avis il serait facile de prolonger l'acier de haut en bas tout en mettant la section d'armatures le plus defavorable cad la plus grande section trouvée d'ailleur le mur n'étant pas tres tres grand donc il n'yaura pas vraiment ds'incidence économique

bonjour,

merci pour votre reponse

meme si il ete de 8m de hauteur ?

 

Modifié par Peter El Baba

  • Auteur
comment_127077
Just now, Bisudi Bazola Aimé said:

Bon non avec 8m ,là pour des raisons économiques on pourra étudier des sections d'armatures par tranches, cad generalement divisée en 3 zones 

et pour le recouvrement je peut le fair ou je veux? mais il est recommander de ne pas le faire dans les endroit ou le moment est maximal

n'est ce pas

merci beaucoups 

comment_127082

bon bah...le sujet est déjà résolu:lol:.

oui c'est ça,il est pas conseiller de mettre les recouvrement dans la zone de moment max.Il faut aussi penser a alterner les recouvrement.Il ne faut pas avoir tout les recouvrement dans une même zone.cela fragilise la zone et la densifie en acier.