Posted May 7, 20186 yr comment_127250 bonsoir, est ceje peut mettre une longueur d'armature de 2.5m dans un mur de soutènement ou bien il est considéré courte?
May 7, 20186 yr comment_127257 bonsoir, pas claire du tout ta question. dimensions du mur? position des armatures en question? faire plutôt un schéma. A+
May 7, 20186 yr Author comment_127265 Bonsoir , c’est a dire si j’ai un mur de soutemement de 7 m de hauteur est ce que vous me conseiller de mettre une seule barre de 7m de longueur ou bien je mettre deux armature de section different et de longueur 3.5m chacune ? merci
May 8, 20186 yr comment_127268 Ta question est devenue encore moins claire. si vous dites "sections différentes" est-ce que vous avez un changement de section sur la longueur ? bien qu'il me parait étrange de dire ainsi. un schéma va aider à mieux comprendre.
May 8, 20186 yr Author comment_127275 j'espère que cette fois ci vous me comprenez ce que je suis entrain de dire c'est est ce que vous me conseiller de mettre une seule barre de bas en haut( barre bleu de longueur 7.5 m et de section 16 mm) ou bien deux armature comme montré dans la figure ci dessous ( bleu section 16mm et vert section 14mm) moi j'ai mis deux armature chacun de longueur 4m ( car je veux prendre en considération le recouvrement ) merci
May 8, 20186 yr comment_127279 bonjour, ou est l’intérêt de couper en deux les armature de 7 m. ce que vous gagner en diamètre vous allez le perdre en recouvrement et en main d'oeuvre pour la réalisation. A+
May 14, 20186 yr comment_127498 Bonjour, je comprend pas pk tu as mis un recouvrement alors que la hauteur du mur ne dépasse pas les 12 m ??
May 14, 20186 yr comment_127505 Vous pouvez prendre 3T14 sur la longueur de 7m (de haut en bas) et ajouter 3T10 dans la partie basse (pour conserver en total la section de 3T16)
May 15, 20186 yr comment_127515 bonjour, vous parlez de 3 T16.est-ce que c'est 3 T16 /m?si c'est ça il y a probablement un problème d'espacement max. il faudra diminuer le diamètre pour réduire l'espacement. A+
May 15, 20186 yr Author comment_127522 Bonjour tous, pour economiser car quand je calcul le metre des acier je trouve que en diminuant la section tout en montant j’economi Et merci 12 hours ago, Civil Engineer007 said: Bonjour, je comprend pas pk tu as mis un recouvrement alors que la hauteur du mur ne dépasse pas les 12 m ?? 12 hours ago, BEN HAMOUDA SAMIR said: Vous pouvez prendre 3T14 sur la longueur de 7m (de haut en bas) et ajouter 3T10 dans la partie basse (pour conserver en total la section de 3T16) Est ce que vous pouvez me dire En eurocode qu’elle est l’espacement maximal et minimal ? Merci d’avance 4 hours ago, FRIDJALI said: bonjour, vous parlez de 3 T16.est-ce que c'est 3 T16 /m?si c'est ça il y a probablement un problème d'espacement max. il faudra diminuer le diamètre pour réduire l'espacement. A+
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.