Dans un bâtiment tour j'ai un système de raidissement par voiles sous forme de noyau.

Il s'agit d'un noyau circulaire composé d'un groupe de voiles "enveloppe" qui forment l'allure d'un cylindre, et un groupe de voiles rectangulaires au milieu. (Voir images ci-dessous). Les poutres courbe (en arc) et leurs poteaux porteurs sont destinés à compléter l'allure cylindrique du noyau.

contr1.thumb.png.7876ebc19f2bd8847f8ea9ba62ad96e2.pngcontr3.thumb.png.4ba3177d4b25ebd38c5bcaea74412fb4.png

J'ai installé les voiles autour des locaux techniques, des cages d'escaliers et des cages d’ascenseurs.

contr4.thumb.png.cc1a7c10beae255a76f24067ccc34d13.png

Lorsque j'ai effectué l'analyse modale, je n'ai pas pu avoir une masse cumulée >90% même avec 60 modes et je n'ai pas bien pu interpréter les résultats.

Est ce que je dois ajouter des voiles? augmenter l'épaisseur? changer la disposition (contraintes architecturales)? et comment je peux juger le système comme bon ou mauvais système de contreventement?

  • Replies 3
  • Views 2.7k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_127583

Lorsque La somme des masses <90% il faut vérifier si la somme des masses est >70%:

Si oui --> utiliser le mode résiduel

Sinon il faut impérativement augmenter le nombre de modes

 

Regarder la vidéo ci-dessous.  analyse sismique sur Robot. Vidéo très intéressante

 