Jump to content
Posted
comment_127325

Bonjour, 

Ma question porte sur les poutres précontraintes préfabriquées destinées aux Bâtiments (portant des dalles ).

lors du calcul, pour la phase d'exploitation, lorsque on considère les charges permanentes et d’exploitation sur plancher; pour le calcul des contraintes, est ce qu'on considère la totalité de la section ( poutre + partie coulée sur place) ou bien la poutre seule ? 

Merci d'avance 

  • Replies 13
  • Views 2.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_127329
il y a 3 minutes, Ess Yassine a dit :

Bonjour, 

Ma question porte sur les poutres précontraintes préfabriquées destinées aux Bâtiments (portant des dalles ).

lors du calcul, pour la phase d'exploitation, lorsque on considère les charges permanentes et d’exploitation sur plancher; pour le calcul des contraintes, est ce qu'on considère la totalité de la section ( poutre + partie coulée sur place) ou bien la poutre seule ? 

Merci d'avance 

Bonjour

Il faut suivre le phasage et faire la vérification des contraintes par phase successive ...

Cdt

  • Author
comment_127330
il y a 4 minutes, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Il faut suivre le phasage et faire la vérification des contraintes par phase successive ...

Cdt

Oui mais par exemple pour les premieres phases ( à l'usine, pendant l'execution) nous considerons la section de la poutre seule qui supporte les charges. Mais pendant l'exploitation du batiment, est ce que la partie coulée sur place participe aussi à la resistance contre les charges variables ou non ? 

Merci

  • Author
comment_127333
il y a 1 minute, AITELHADJ Farid a dit :

Bonjour 

la partie dalle coulée sur place va participé en zone tendue et va transmettre les charges aux poutres 

mais pour la poutre vers le poteau il faux faire attention au bielles

Bon courage

Monsieur Farid, Pouvez-vous élaborer plus concernant la participation en zone tendue ? 

Merci

comment_127334
il y a 6 minutes, Ess Yassine a dit :

Oui mais par exemple pour les premieres phases ( à l'usine, pendant l'execution) nous considerons la section de la poutre seule qui supporte les charges. Mais pendant l'exploitation du batiment, est ce que la partie coulée sur place participe aussi à la resistance contre les charges variables ou non ? 

Merci

Et logiquement parlant la partie coulée sur place si elle ne participe pas à la résistance des charges variables elle sert alors à quoi d'après vous ?

Cdt

il y a 4 minutes, AITELHADJ Farid a dit :

Bonjour 

la partie dalle coulée sur place va participé en zone tendue et va transmettre les charges aux poutres 

mais pour la poutre vers le poteau il faux faire attention au bielles

Bon courage

Bonjour Farid

D'après vous la table de compression comme son nom l'indique est une zone tendue ?

Cdt

 

 

  • Author
comment_127335
à l’instant, BELLAMINE a dit :

Et logiquement parlant la partie coulée sur place si elle ne participe pas à la résistance des charges variables elle sert alors à quoi d'après vous ?

Cdt

Oui Monsieur Bellamine c'est ce que m’apparaît logique, d'ailleurs c'est ce qu'est cité dans l'ouvrage BPEL Henry Thonier. C'est juste que je suis un peu méfiant car cela donne des résultats très favorables.

Merci Beaucoup.

comment_127347
Il y a 4 heures, BELLAMINE a dit :

Et logiquement parlant la partie coulée sur place si elle ne participe pas à la résistance des charges variables elle sert alors à quoi d'après vous ?

Cdt

Bonjour Farid

D'après vous la table de compression comme son nom l'indique est une zone tendue ?

Cdt

 

 

Re 

comme connu pour les poutres précontrainte on a d'habitude que la retombée qui est coulée en usine donc il y aura une zone qui sera coulée sur place 

comme zone tendu de la poutre (partie supérieur )

cette zone tendue est ferraillé avec les armatures en flexion  (chapeaux) en liaison avec les appuis puisque le moment en appuis n'est pas nul

pour les  portique de bâtiment à usage normal

par contre il faux justifié que les poutres ne reprennent pas le séisme ( par un contreventement voile) et si elle doivent reprendre le séisme il faux faire attention

à l'effort tranchant et la transmission par bielles  

comment_127351
il y a 5 minutes, AITELHADJ Farid a dit :

Re 

comme connu pour les poutres précontrainte on a d'habitude que la retombée qui est coulée en usine donc il y aura une zone qui sera coulée sur place 

comme zone tendu de la poutre (partie supérieur )

cette zone tendue est ferraillé avec les armatures en flexion  (chapeaux) en liaison avec les appuis puisque le moment en appuis n'est pas nul

pour les  portique de bâtiment à usage normal

par contre il faux justifié que les poutres ne reprennent pas le séisme ( par un contreventement voile) et si elle doivent reprendre le séisme il faux faire attention

à l'effort tranchant et la transmission par bielles  

Rebonjour

L'usage de la précontrainte mon cher Farid est de faire travailler toute la section du béton en compression !!!!

Les poutres précontrainte préfabriquées en usine on leurs donne une contre flèche pour que après mise en service un situ le poids de la dalle ou table de compression contre balance la dite contre flèche pour en finir avec une section de beton entièrement comprimée. Et la même chose pour les poutrelles précontrainte des planchers hourdis.

Cdt

comment_127368
Il y a 15 heures, BELLAMINE a dit :

Rebonjour

L'usage de la précontrainte mon cher Farid est de faire travailler toute la section du béton en compression !!!!

Les poutres précontrainte préfabriquées en usine on leurs donne une contre flèche pour que après mise en service un situ le poids de la dalle ou table de compression contre balance la dite contre flèche pour en finir avec une section de beton entièrement comprimée. Et la même chose pour les poutrelles précontrainte des planchers hourdis.

Cdt

Re

vous avez bien dit faire  travaillé toute la section, dans notre cas pour le bâtiment il y a une partie clavetée de la poutre 

donc la section finale de la poutre n'est pas isotrope c'est pour cela qu'on a besoin de mettre des acier passif en chapeaux pour supporter les moment sur appuis 

comment_127377
Il y a 1 heure, AITELHADJ Farid a dit :

Re

vous avez bien dit faire  travaillé toute la section, dans notre cas pour le bâtiment il y a une partie clavetée de la poutre 

donc la section finale de la poutre n'est pas isotrope c'est pour cela qu'on a besoin de mettre des acier passif en chapeaux pour supporter les moment sur appuis 

Bonjour

Fait nous alors un schéma de contraintes de section par phasage pour expliciter ce que voulez vous dire ...

Cdt

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest