comment_127386

Bonsoir, dans le cadre d'une etude de fondation sur pieux et vu que le sol est compressible,il faut prendre en compte le frottement negatif .alors  j'ai eu des probleme a determiner la partie siege du frottement negatif (point neutre) , merci pour tout information 

  • Réponses 6
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Bonsoir Vous n'avez pas à calculer le frottement négatif : à partir de 20m tu as une formation schisteuse dure d'une pl>5 MPa donc tes pieux travailleront principalement en résistance de point

Images postées

recommended_posts

comment_127387

Bonjour

Le frottement négatif au niveau des pieux d'une couche de sol compressible est mobilisé en présence d'une charge généralement le remblai d'accès des culées d'un OA par exemple.

Pour y remédier et minimiser son influence sur le comportement des pieux à l'enfoncement on réalise un système de drain verticale et horizontale puis la mise en remblai avec une hauteur quand déterminera approximativement par un calcul théorique pour consolider le sol compressible avant la réalisation effective des pieux.

Cdt

comment_127448
Le 11/05/2018 à 09:04, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Le frottement négatif au niveau des pieux d'une couche de sol compressible est mobilisé en présence d'une charge généralement le remblai d'accès des culées d'un OA par exemple.

Pour y remédier et minimiser son influence sur le comportement des pieux à l'enfoncement on réalise un système de drain verticale et horizontale puis la mise en remblai avec une hauteur quand déterminera approximativement par un calcul théorique pour consolider le sol compressible avant la réalisation effective des pieux.

Cdt

 

Bonsoir,

svp devrais-je calculer  le frottement négatif dans ce cas?  

image.png.334c658868e55c65663ab85b2f5a99a3.png

comment_127449
à l’instant, ZINEB_AG a dit :

 

Bonsoir,

svp devrais-je calculer  le frottement négatif dans ce cas?  

image.png.334c658868e55c65663ab85b2f5a99a3.png

Bonsoir

Complète ta coupe lithologique du sondage avec les essais au pressiometre de Menard ...?

Cdt

 

comment_127451
à l’instant, ZINEB_AG a dit :

image.png.7be5d06d09023abfc90cc5ccbcbfb348.pngVoila

Bonsoir

Vous n'avez pas à calculer le frottement négatif : à partir de 20m tu as une formation schisteuse dure d'une pl>5 MPa donc tes pieux travailleront principalement en résistance de pointe 

Cdt

comment_127452
à l’instant, BELLAMINE a dit :

Bonsoir

Vous n'avez pas à calculer le frottement négatif : à partir de 20m tu as une formation schisteuse dure d'une pl>5 MPa donc tes pieux travailleront principalement en résistance de pointe 

Cdt