Aller au contenu
Posté(e)
comment_127829

bonjour 

lors d'analyse modale je trouve toujours une fréquence inférieur a 33Hz et la masse modale cumulé j'atteint pas 90% même  lorsque j'ajoute des modes 

voici le tableau de l'analyse modale 

merci pour l'aide

image.thumb.png.20bb4bd2788e89cae1b61d3fd3d4acee.png

  • Réponses 40
  • Vues 11.5 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • PS 92 

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    bonjour il faux faire le calcul avec une matrice de masse concentrée sans rotation bon courage

  • Je pense qu Il faut supprimer les voiles du sous sol car on represente generalement que les voiles de contreventement.  

Images postées

Messages recommandés

Posté(e)
  • Auteur
comment_127872

bonsoir

j'ai utilisé le mode résiduel mais je ne remarque aucune différence

j'ai ajouté des voiles et j'ai augmenter la section de quelque poteau pour le diminuer l'excentrement mais je trouve toujours une période trop grand et un frequence >33Hz

voici le tableau de l'analyse

 

 

image.png

Posté(e)
comment_127887
Le 25/05/2018 à 14:26, sara m1 a dit :

image.thumb.png.9c59e45d6c40e3f5b5cd7d003d538421.png 

1 - poids propre 

2- charge permaente 

3-ch. d'exploitation

10- charge du au neige

Mais pourquoi la case de la direction Z est désactiver?! les charges doit étres convertis dans les trois direction XYZ, je pense que tu a la confondu avec la direction Z de la force dans l'analyse sismique qu'on la désactive souvent dans le cas de batiment.   

Posté(e)
  • Auteur
comment_127897
Il y a 6 heures, Aimen21 a dit :

Mais pourquoi la case de la direction Z est désactiver?! les charges doit étres convertis dans les trois direction XYZ, je pense que tu a la confondu avec la direction Z de la force dans l'analyse sismique qu'on la désactive souvent dans le cas de batiment.   

bonjour 

pourquoi je ne doit pas désactiver la direction Z  ?

 

Posté(e)
  • Auteur
comment_127903

re-bonjour

j'ai fait le calcul pour  une matrice de masse concentrée sans rotation, j'atteint toujours les 90 % a une fréquence supérieur  a 33HZ

pour les calculs sismique j'ai utilisé le mode  résiduel  , et j'atteint les 90 % a 33HZ 

j'ai vérifier les déplacement d’après le RPS 

mais je doute des tableau de tableau de l'analyse modale et sismique , est ce qu"il sont bons  ?

voici les resulats de logiciel 

1 analyse modale :

image.thumb.png.3921bcd2f095beb1abd99ad8f1d3fd54.png

2 analyse sismique suivant X :

image.thumb.png.43c36d0edf3e886084dfcbaeac00c655.png

3 analyse sismique suivant Y : 

image.thumb.png.47771e29e676a5a1c12cbabdf26476ed.png

 

Posté(e)
comment_127927
Le 28/05/2018 à 08:55, AITELHADJ Farid a dit :

bonjour

il faux faire le calcul avec une matrice de masse concentrée sans rotation

bon courage

Bonjour,

svp est ce que ce calcul avec matrice sans rotation n'influence pas sur des résultats (efforts ou déplacements) ? et pourquoi pas Avec rotation??

 

 

Posté(e)
  • Auteur
comment_127958
Le 28/05/2018 à 20:21, Ayoub Saadaoui a dit :

Bonjour, je vois qu'il faut changer votre conception et rigidifier votre structure dans les deux sens soit ajouter des voiles ou augmenter les sections des poteaux. CDT

bonsoir 

j'ai essayer le plus possible  ( contrainte architecturale ) d'ajouter des voiles et augmenter la section de quelque poteaux mais il reste toujours le même problème de la fréquence supérieur a 33  Hz , est ce qu'il y a autre solution ? 

merci 

Modifié par sara m1

Rejoindre la discussion !

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…