S'il vous plait est ce que quelqu'un a une idée sur les conditions de validité de cette correspondance entre Eurocode et BAEL :

0,4mm-->Peu préjudciables / 0,3mm=Préjudiciables /0,2mm=Très préjudiciables.

Sur cette capture (prise de (Guide d'application de l'Eurocode2 ) on a l'impression que la valeur de l'enrobage influe sur cette équivalence 

image.png.e8e2c35e8d12bc93e9c7561e93c25784.png

Merci de nous aider .

  • Réponses 1
  • Vues 1.6 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Bonjour, Oui c'est exacte. En faite, dans le BAEL, pour la fissuration préjudiciable, le BAEL limite la contrainte dans les aciers à l'ELS à 300MPA, (très préjudiciable à 200MPA). Dans l'Eurocode

Images postées

Messages recommandés

Posté(e)
comment_128070

Bonjour,

Oui c'est exacte. En faite, dans le BAEL, pour la fissuration préjudiciable, le BAEL limite la contrainte dans les aciers à l'ELS à 300MPA, (très préjudiciable à 200MPA). Dans l'Eurocode, si vous voulez éviter les calculs d'ouvertures de fissures et tout ce casse tête là, tu doit limiter la contrainte dans tes aciers (dans la combinaisons considérées) à 1000Wk. donc si Wk=0.2 tu limites à 200MPA donc fissuration TP. 