Bonjour,

Je dois étudier une passerelle de 20m de long sur 3 appuis qui va recevoir deux voix de circulation pour luge d'été. Je me pose la question à savoir s'il existe une réglementation particulière concernant ce type d'ouvrage, notamment au niveau des déplacements et vibration.

Merci d'avance pour vos réponses.

Philippe

  • Réponses 2
  • Vues 1.4k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

  • Auteur
comment_130349

Lucas merci pour la réponse. Je me suis tourné vers le bureau de contrôle qui ne me donne pas de contrainte. Les charges reste très légères, c'est une personne pas luge et donc un seul passage à la fois.

Si le BC me demande de vérifier la fréquence du premier mode propre je devrait être pas trop mal. On verra si besoin.

Merci à toi

Rejoindre la conversation