Posted June 22, 20186 yr comment_128557 Bonjour à tous, je cherche des documentation sur le calcul de contreventement par portique qui me permettrait de vérifier simplement (à la main ou avec à l'aide de logiciel simple de rdm) les contreventements verticaux et horizontaux pour arriver à trouver le modèle le plus stabilisant . je définie mon projet : structure en 3 portique de longueur 78 et largeur 24 chacun , je travaille avec la norme eurocode 3 et la structure est soumis seulement à l'effort du vent pas de vérification sismique ni d'effort de neige. Merci à tous par avance.
June 23, 20186 yr comment_128562 bonjour, 78 m en trois portiques ça fait un peu bezef. ( 36 m entre portique) .avec quel type de panes allez vous franchir cette portée? je pense honnêtement que la conception est à revoir. OuAllah A3lam A+
June 24, 20186 yr Author comment_128583 Non Monsieur Fridjali mais c'est trois portiques de 24 m collés et de profondeur 78 avec 6m d'entraxe de portique donc 13 portiques , je m'excuse j'ai peut être mal expliquer.
June 24, 20186 yr comment_128584 bonjour de préférence partager le fichier dwg sera plus clair a dire cordialement
June 24, 20186 yr comment_128586 il y a 59 minutes, submarine2012 a dit : bonjour de préférence partager le fichier dwg sera plus clair a dire cordialement Bonjour Si tu veut bien nous poster un croquis ou petit dessin à la main de votre portique avec cotation. Généralement la plus part des ingénieurs on des difficultés pour faire faire des dessins qui à mon avis sont communiquants comme les architectes : c'est dommage Cdt
June 24, 20186 yr comment_128588 il y a une heure, BELLAMINE a dit : Bonjour Si tu veut bien nous poster un croquis ou petit dessin à la main de votre portique avec cotation. Généralement la plus part des ingénieurs on des difficultés pour faire faire des dessins qui à mon avis sont communiquants comme les architectes : c'est dommage Cdt MERCI POUR LE CONTRIBUTION MAIS JE SUIS SUR QUE TES ÉLÈVES INGÉNIEUR ONT CES PROBLÈMES cdt lien croquis : https://www.dropbox.com/s/s1v8jef5oi6nt3n/33344445.PNG?dl=0
June 24, 20186 yr comment_128589 bonjour en cas de lien non fonctionnel : bonjour https://www.dropbox.com/s/3rkyk35qgm1ubz8/1111.PNG?dl=0
June 24, 20186 yr comment_128594 Bonjour Le système contreventement en X de votre structure est bon. Il suffit de faire la même chose en rive droite et selon la longueur de votre structure deux panneaux vides le troisième contreventement et ainsi de suite Pour les documents : fait des recherches sur Google sur le calcul des systèmes réticulés en RDM CDT
June 24, 20186 yr comment_128602 BELLAMINE s'il vous plais j'ai des questions à posé Ece que la deuxième extrémité contient des potelet c'est no pourquoi ? et pourquoi on trouve pas une poutre au vent avec sa palé de stabilité l' autre cote Ece que une seule poutre au vent suffit et on a la zone E dépression qui assure la transmission de charge de extrémité libre jusqu’à la poutre au vent en l' absence des potelets et merci
June 25, 20186 yr Expert comment_128621 Bonjour, Vu la longueur de votre bâtiment 78 m (13 travées de 6 m, donc 14 portiques), il faut laisser au maximum 50 m de part et d'autre des palées sur le longpan (afin de ne pas avoir à considérer les effets de dilatation thermique), il serait donc préférable de centrer votre système de contreventement (Poutre au vent + palées de stabilité) plutôt que de le positionner en rive. Cordialement, BZK