Bonjour,

Projet d'(extension) ou création d'un ascenseur sur 03 niveau (R+2).

la surface d'assise est environ 5m².

Question: comment assurer la stabilité horizontale de la gaine (la gaine d'ascenseur sera adossé à l'existant qui est un bâtiment en R+3).

Schéma de principe joint.

Merci de vos conseils.

projet de création d'ascenseur en R+2.png

comment_128758

Bonjour

Effectivement il faut dilater la structure mais pour moi il faut aussi rupteur les fondations. 

Attention à ce que l assise de ces fondations soient les même que celles du bâtiment existant. Si elles descendent plus bas faire une reprise en sous oeuvre en gros béton des fondations existantes en respectant le 3 pour 2. Si elles sont trop haute combler le restant en gros béton.

Plusieurs systèmes de fondations sont possibles. Radier, massif longrines, pieux, sf... Voir les préconisations du geotechnicien. 

Pour la structure en elle même on peut faire du béton, de l agglo (en respectant les points d'accroche de l'ascenseur) ou même une structure métallique en contreventant correctement. 

Rien de trop spécifique mais faire juste attention à ne rien négliger. 

Si vous êtes en zone sismique, le plus compliqué sera de déterminer le déplacement de la structure existante afin de déterminer le jd. 

Cordialement 

  • Author
comment_128879

Bonjour chers confrères,

 

Je tiens à vous remercier beaucoup de votre diligence, globalement satisfait de l’ensemble des informations que vous avez évoquées.

Une autre question me vient à l’esprit :

Sachant que :

-          Séisme 0

-          Vent région 2

-          La fondation est sous forme de radier d’environs (2.5x2.5) m².

-          La règle de 3H/2V n’est pas possible vu que le projet est adossé à l’existant et donc pour cela il doit être à ras de l’existant, de plus la fondation projet doit être plus profonde que l’existante. (cela sera géré à priori par une reprise en sous-œuvre).

Serait-il possible, pour des raisons de sécurité, et vu que le sol est hétérogène, pour éviter les conséquences des tassements différentiels, réaliser des appuis simples (accroches) sur façade pour juste palier au risque de déplacement latéral ?

 

Merci pas avance.

  • Author
comment_128975
Le 02/07/2018 à 22:04, Sylvano a dit :

Bonjour

Effectivement il faut dilater la structure mais pour moi il faut aussi rupteur les fondations. 

Attention à ce que l assise de ces fondations soient les même que celles du bâtiment existant. Si elles descendent plus bas faire une reprise en sous oeuvre en gros béton des fondations existantes en respectant le 3 pour 2. Si elles sont trop haute combler le restant en gros béton.

Plusieurs systèmes de fondations sont possibles. Radier, massif longrines, pieux, sf... Voir les préconisations du geotechnicien. 

Pour la structure en elle même on peut faire du béton, de l agglo (en respectant les points d'accroche de l'ascenseur) ou même une structure métallique en contreventant correctement. 

Rien de trop spécifique mais faire juste attention à ne rien négliger. 

Si vous êtes en zone sismique, le plus compliqué sera de déterminer le déplacement de la structure existante afin de déterminer le jd. 

Cordialement 

Bonjour chers confrères,

 

Je tiens à vous remercier beaucoup de votre diligence, globalement satisfait de l’ensemble des informations que vous avez évoquées.

Une autre question me vient à l’esprit :

Sachant que :

-          Séisme 0

-          Vent région 2

-          La fondation est sous forme de radier d’environs (2.5x2.5) m².

-          La règle de 3H/2V n’est pas possible vu que le projet est adossé à l’existant et donc pour cela il doit être à ras de l’existant, de plus la fondation projet doit être plus profonde que l’existante. (cela sera géré à priori par une reprise en sous-œuvre).

Serait-il possible, pour des raisons de sécurité, et vu que le sol est hétérogène, pour éviter les conséquences des tassements différentiels, réaliser des appuis simples (accroches) sur façade pour juste palier au risque de déplacement latéral ?

 

Merci pas avance.

Le 07/07/2018 à 21:53, joseph0283 a dit :

Bonjour chers confrères,

 

Je tiens à vous remercier beaucoup de votre diligence, globalement satisfait de l’ensemble des informations que vous avez évoquées.

Une autre question me vient à l’esprit :

Sachant que :

-          Séisme 0

-          Vent région 2

-          La fondation est sous forme de radier d’environs (2.5x2.5) m².

-          La règle de 3H/2V n’est pas possible vu que le projet est adossé à l’existant et donc pour cela il doit être à ras de l’existant, de plus la fondation projet doit être plus profonde que l’existante. (cela sera géré à priori par une reprise en sous-œuvre).

Serait-il possible, pour des raisons de sécurité, et vu que le sol est hétérogène, pour éviter les conséquences des tassements différentiels, réaliser des appuis simples (accroches) sur façade pour juste palier au risque de déplacement latéral ?

 

Merci pas avance.

Bonjour chers confrères,

 

Je tiens à vous remercier beaucoup de votre diligence, globalement satisfait de l’ensemble des informations que vous avez évoquées.

Une autre question me vient à l’esprit :

Sachant que :

-          Séisme 0

-          Vent région 2

-          La fondation est sous forme de radier d’environs (2.5x2.5) m².

-          La règle de 3H/2V n’est pas possible vu que le projet est adossé à l’existant et donc pour cela il doit être à ras de l’existant, de plus la fondation projet doit être plus profonde que l’existante. (cela sera géré à priori par une reprise en sous-œuvre).

Serait-il possible, pour des raisons de sécurité, et vu que le sol est hétérogène, pour éviter les conséquences des tassements différentiels, réaliser des appuis simples (accroches) sur façade pour juste palier au risque de déplacement latéral ?

 

Merci pas avance.

comment_128987

Bonjour,

 

Pour les fondations, effectivement la reprise en sous oeuvre en redans sera indispensable.

Pour les accroches en façade, je ne suis vraiment pas pour. pour les forces latérales, il suffit de dimensionner le radier pour stabiliser le tout. Pour les tassements différentiels, il faudrait les calculer et caler l'altimétrie du radier en fonction.

Si vous accrocher en façade et qu'il y a effectivement des tassements différentiels, il y aura forcément fissures.

Cordialement,

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...