bonjour , 

Suite la modélisation d'une structure en charpente métallique de type hangar avec mezzanine je me retrouve avec une torsion que je n'arrive pas à équilibrer avec les Contreventement  . Sachent que le bâtiment et simple sans aucun décrochement ? 

- au bout de 130 ème  le cumule de la participation massique atteint les 90% . 

 

Avez vous eux ce genre de problème ! Ou doit je désolidariser la structure en deux ( mezzanine seul et hangar seul avec un joint) merci 

- diaphragme régide dija fait pour la mezzanine 

 

Merci à vous chers collègues .

  • Replies 1
  • Views 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_129190
Le 04/07/2018 à 14:32, nadjib.GCM a dit :

bonjour , 

Suite la modélisation d'une structure en charpente métallique de type hangar avec mezzanine je me retrouve avec une torsion que je n'arrive pas à équilibrer avec les Contreventement  . Sachent que le bâtiment et simple sans aucun décrochement ? 

- au bout de 130 ème  le cumule de la participation massique atteint les 90% . 

 

Avez vous eux ce genre de problème ! Ou doit je désolidariser la structure en deux ( mezzanine seul et hangar seul avec un joint) merci 

- diaphragme régide dija fait pour la mezzanine 

 

Merci à vous chers collègues .

Bonjour, 

essayer de rajouter une file de stabilités. sinon au pire désolidariser la structure. quelles sont ses dimensions ??? 