Jump to content
Posted
comment_128856

Bonjour:

lors d'une étude géotechnique pour construction d'un R+4/SS, le site présent les contraintes suivantes : 

  1. réalisation d'un sondage de 6.00m. 
  2. le terrain présente une ampleur  puissante de remblai de 5.50m d'épaisseur. 
  3. des venues d'eau au niveau du sondage réalisé à partir de 5.00m.
  4. le sol d'assise sera la formation de la marne vaseuse grisâtre.  
  5. l'immeuble mitoyen est une fondation sans sous sol

Problématique :

- Type de terrassement  faire en considération l'immeuble mitoyen?

- Mode de fondation? 

Radier général sur un Tout-venant de 1/100mm de 1.00m d'épaisseur, et IP ≤ 6%  compacté à IC > 95% OPM. 

 

  • Replies 2
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

comment_128858

Bonjour

le type de fondation le mieux adapté est un radier 

par contre tu aura un problème dans le dimensionnement des murs du sous sol en ajoutant la surcharge des bâtiments à coté pour les calculé 

bonne chance

comment_128895

Bonjour 

Étant donné que le mitoyen ne procède pas d sous sol:

Le confortement par parois moulée, berlinois  ou pieux jointifs pour ne pas déstabilisé l'immeuble mitoyen est indispensable ( notamment si l'immeuble mitoyen est fondé sur un sol meuble marneux et l'existence de la nappe)

Une couche de la GNA de 20cm maximum sous le radier général pour amortir  les éventuelles variations volumétriques du sol marneux.

Attention 

Le pompage excessive  de le nappe peut donné des affaissement sous l'immeuble mitoyen

DUC_2_mur_belinois_1-464x348.jpg

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...