Bjr

j'ai un hangar en charpente métallique de 20 m de portée avec des trames de 7m et une hauteur totale de 7.5m, le bardage est en maconnerie et la toiture en TN40

est ce que la section des poteaux et des poutres en IPE 400 est suffisante ? 

  • Replies 1
  • Views 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Expert
comment_128970

Bonjour,

En partant avec les hypothèses suivantes en plus de celles que vous avez fournies :
- Normes CM66
- Zone de vent II (France)
- Neige : Zone A2, altitude  < 200 m
- aucune contrainte sismique
- pente du toit 10 % ( donc hauteur des poteaux de 6.50 m), couverture en tôle
- bâtiment fermé sur les 4 côtés
- longueur du bâtiment = 42 m ( 6 travées)
- jarrets de 2500 mm

alors oui des poteaux et des arbalétriers en IPE 400 sont suffisants. Vous pouvez même réduire la section des arbalétriers en IPE 330 tout en conservant des poteaux en IPE 400.

Ma réponse n'est donnée qu'à titre indicative, à vous de faire les justifications nécessaires.