Jump to content
Posted
comment_128959

 j'ai une structure en charpente métallique le systeme de dallage et flottante (ep=15cm)  le problème j'ai  des semelles excentreés    pour les poteaux pignons.   Est que  je utlise des longrines des redresements !!!!!  ou bien il y'a un autre solution   

  • Replies 2
  • Views 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_129008

Bjr,

Cela dépend de la portée de votre structure car si la portée est importante l'emploi de PR n'est pratiquement pas faisable cela nécessitera une poutre gigantesque. Par exemple si la portée est de 15m la hauteur de votre PR sera de h=L/10 soit h=1.5m. Cela me semble abérent

Une alternatif peut être de tenir compte du moment d'excentrement dans la justification de la semelle et du fût de poteau

cdt

Join the conversation