Bonjour Dans un écran de soutènement beaucoup de facteur peuvent intervient soit de coté positif ou négatif tel que surcharge d'exploitation, inclinaison ou terrain en pente, les caractéristique
-
bonjour il est inutile de mettre des T20 e= 10 dans la section totale du voile la section de 27 cm 2 est donnée à l'encastrement donc par bondes tu peux réduire en hauteur donc si l
Bonjour,
Lors de calcul d'un mur de soutènement d'une hauteur totale de 5.80 m (la hauteur du voile est égale à 5.30 m tandis que l'épaisseur de la semelle est égale à 0.50 m) j'ai trouvé que la section du ferraillage du voile seule = 27.1 cm2 par un mètre linéaire, est ce que c'est possible d'opter pour un ferraillage en barres de T20 espacées de 10 cm ?