Aller au contenu
Posté(e)
comment_129274

Bonsoir mes amis,

J'aimerais vous poser quelques questions concernant la responsabilité de chaque intervenant dans la reception de sol des fondations sur pieux:

1) Est ce que l'ingénieur génie civil chargé de suivi doit intervenir dans la réception de sol des pieux avec le géotechnicien?...en d'autres terme doit-il signer le PV de reception de sol avec le géotechnicien? ou bien ce dernier doit lui remettre le PV de reception de sol pour qu'il interviendra après?

2) Est ce que les essais soniques pour le contrôle de béton sont obligatoires pour les pieux de faibles profondeur (12m).

Merci.

  • Réponses 3
  • Vues 1.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_129371

Bonjour

le marché liant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur doit stipuler les responsabilités des uns et des autres.de façon,n générale, l'entreprise de fondations spéciales est différente de l'entreprise de GO. De ce fait il y  donc deux contrats: l'un avec l'entreprise de fondations et l'autre avec l'entreprise GO.ainsi l’entreprise GO va réaliser son ouvrage sur des massifs de tète réceptionnées contractuellement avec l'entreprise de fondations. sa responsabilité commence donc au niveau de la base de l'ouvrage qu'elle réalise.

OuAllahou A3lam

A+

  • Auteur
comment_129391

Bonsoir FRIDJALI,

Le 04/08/2018 à 15:13, FRIDJALI a dit :

Bonjour

le marché liant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur doit stipuler les responsabilités des uns et des autres.de façon,n générale, l'entreprise de fondations spéciales est différente de l'entreprise de GO. De ce fait il y  donc deux contrats: l'un avec l'entreprise de fondations et l'autre avec l'entreprise GO.ainsi l’entreprise GO va réaliser son ouvrage sur des massifs de tète réceptionnées contractuellement avec l'entreprise de fondations. sa responsabilité commence donc au niveau de la base de l'ouvrage qu'elle réalise.

OuAllahou A3lam

A+

l'entreprise qui réalise le forage des pieux est la même qui réalise les gros œuvres et le contrat qui lie le maître d'ouvrage à l'entreprise ne défini pas les responsabilité des intervenants pour l'exécution des fondations profondes (en fait la solution des pieux n'existait pas dans le dossier d’exécution initial, elle a été proposé par l'entreprise par le biais de son BET consultant suite aux difficultés des terrassements évoqués par cette dernière et l’inexistence du bon sol en surface, donc la maître d'ouvrage par son incompétence (Direction de l'administration local) a validé la proposition de l'entreprise sans revoir le contrat ou les clauses technique d'exécution des pieux)....comme on dit chez nous "Racham Hmida ou La3ab Hmida".

Ce matin je me suis accroché avec le chef du projet de l'entreprise concernant la procédure de la mise en place des chemises du forage (le mode des forage adopté est "pieux forés tubés")...à savoir: le pieux fait 12.00m, mais les chemises sont arrêtés par l'entreprise à 8.00m sous prétexte que la couche cohérente est atteinte à 8.00m.

selon le rapport de sol les couches sont les suivantes:

0 à 6.50m: remblais argileux

6.50 à 15m: marne avec des fragements de grès.

15m à 20m: grès comact dur.

Est ce que c'est justifié d'arrêter les chemises des pieux à 8.00m de profondeur dans la couche de marne avec grès?

Merci.

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…