Posted August 3, 20186 yr comment_129342 Bonjour, Est-ce que, selon vous, si on diagnostique une dalle BA comme ferraillée de barres de même diamètre dans les deux sens, espacées de 10cm dans un sens et de 15cm dans l’autre, nous permettrait de dire que la dalle porte dans un seul sens ? Merci !
August 3, 20186 yr comment_129344 Il y a 2 heures, Petit Civil a dit : Bonjour, Est-ce que, selon vous, si on diagnostique une dalle BA comme ferraillée de barres de même diamètre dans les deux sens, espacées de 10cm dans un sens et de 15cm dans l’autre, nous permettrait de dire que la dalle porte dans un seul sens ? Merci ! Bonjour Pas forcément ... Cdt
August 3, 20186 yr comment_129350 bonjour, la présence de ferraillage dans les deux sens n'est pas une raison de dire que la dalle porte dans les 2 sens. d'ailleurs toutes les dalles seront feraillées dans les deux sens.; un ferraillage principal et un ferraillage de répartition pour les dalles portant dans un sens et un ferraillage calculé dans les deux sens pour les dalles portant dans les 2 sens. le diamètre de l'acier n'est pas, non plus, une indication. souvent la section minimale d'acier exigée par la réglementation aboutit à des diamètres assez conséquents. ( diamètre constructifs et non constructifs) La seule façon de savoir si la dalle porte dans un sens ou dans deux est de calculer Lx/Ly. OUAllahou A3lam A+
August 3, 20186 yr comment_129357 Bonjour , Lx/Ly<0.40 -----> la dalle porte dans un seul sens Lx étant la petite portée (selon BAEL) si vous travaillez avec Eurocode2 le coefficient 0.40 devient 0.50 Cdt
August 3, 20186 yr comment_129359 Si Lx/Ly>0.40 la dalle porte dans les deux sens. en BAEL les portées sont mesurées entre nu d'appui, alors qu'en Eurocode 2 entre axes. Cdt
August 4, 20186 yr comment_129374 Le 03/08/2018 à 13:06, Petit Civil a dit : Est-ce que, selon vous, si on diagnostique une dalle BA comme ferraillée de barres de même diamètre dans les deux sens, espacées de 10cm dans un sens et de 15cm dans l’autre, nous permettrait de dire que la dalle porte dans un seul sens ? Quelles sont les dimensions de cette dalle ainsi que son épaisseur?
August 4, 20186 yr comment_129379 Il n’est pas facile de dire comme ça comment peut porter une dalle, cela depends : -rapport lx/ly -rigidite des supports -ferraillage -interprétation de l’ingénieur qui à fait le calcul (pour chaque système, confiez l’etude à plusieurs ingénieurs vous verrez que rare seront les fois ou la conception sera identique) En gros il faudrait les plans de coffrages (si possible aussi ferraillage) pour pouvoir se prononcer. S’il s’agit de supprimer des porteurs, le plus sûr est de refaire l’etude et vérifier que le ferraillage en place serait suffisant, mais il faut être vigilant à ce qui est réellement mis en place! Donc sondages à effectuer... Avec des plans vous aurez plus de réponses ici. cordialement
August 6, 20186 yr comment_129410 Bjr, Voulez vous joindre un schéma de votre plancher avec les supports (voiles, poutres)? cdt Edited August 6, 20186 yr by ucefelmir