Bonsoir ,

s'il vous plaît qu'elles sont les formules et les normes pour faire le pré dimensionnement des : poteaux , poutres , dalles (corps creux et pleine ) , semelles , voiles

et qu'elles sont les normes à respecter au maroc et est ce qu'il ya une différence entre ce qui est appliqué au chantier et les normes 

merci d'avance 

  • Réponses 2
  • Vues 1.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • Civil Engineer007
    Civil Engineer007

    Bonjour, Poutre : En cas d'une poutre isostatique : L/10 : L étant la portée entre axe de poteaux En cas d'une poutre hyperstatique( à plusieurs travées) : L/16   Poteau :

recommended_posts

comment_129366

Bonjour,

Poutre :

En cas d'une poutre isostatique : L/10 : L étant la portée entre axe de poteaux

En cas d'une poutre hyperstatique( à plusieurs travées) : L/16

 

Poteau :

S (m²) étant la section d'un poteau : S = Nser/15 (σb= 0.6 fc28 = 15 Mpa)  Nser étant la charge à l'ELS en MN.

 

Plancher corps creux :

Lx < Ly étant les deux dimensions du plancher selon x et y.

H=Lx/22.5 ( lx/(20 à 25); 22.5 est prise pour notre cas au maroc)

16 = 12+4 ; 20 = 16+4 ; 25 = 20+5 ; 30 = 30+5

Dalle pleine :

a = lx/ly ; lx<ly

si a>=0.4 --> dalle porte dans les deux sens

H = lx/30 : isostatique ;

H = lx/40 : Hyperstatique.

si a<0.4 --> dalle porte dans un seul sens

H = lx/20 : isostatique

H = lx/25 : Hyperstatique.

En tout cas c'est ce qu'on fait au maroc

Bonne continuation