bonjour, Oui ils sont dimensionnés en traction mais on doit vérifier l’élancement de ces pièces, par fois le dimensionnement se fait selon leur élancement si l'effort de traction est moins import
-
bonjour, les poutres au vent sont des poutres en treillis et de ce fait elles sont constituées de diagonales et de montants. de façon symétrique. globalement leur fonctionnement est le suiva
Bonjour,
J'ai une question concernant le dimensionnement des poutres au vent ou des systèmes de contreventement en X. D'après mon avis, ils sont dimensionnés à la traction... comment le faire par ROBOT ?