Lors du décoffrage de la dalle pleine nous avons constaté une flèche dans deux poutres , visuellement la deformation et de 3 jusqu' à 4 cm . est que cette flexion  présente un risque au futur sachant que nous avons décoffrer après 28 jours .  et est qu il y à des solutions à faire pour éviter la démolition. 

Mes salutations

Screenshot_2018-08-31-14-02-59.png

  • Replies 25
  • Views 9.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • bonjour,  a priori il s'agit bien d'une malfaçon au niveau du coffrage et non d'un défaut de résistance de la poutre qui d'ailleurs semble être surdimensionnée eu égard à la portée. 60 cm de haut

  • AITELHADJ Farid
    AITELHADJ Farid

    bonjour je pense que si une flèche est visible lors de décoffrage c'est qu'il y a un problème de conception ce ci veux dire qu'avec G (poids propre ) seulement il est impossible d'avoir une

  • Bonjour Iliadis, Généralement une flèche n'est pas synonyme de désastre mais d'adaptation de la structure donc je ne pense pas que cela présente un risque futur; mais plutôt un problème pour les

Posted Images

Featured Replies

comment_129789

On peut toujours sortir des règlements, des tolérances, des considérations pseudo scientifiques, le premier client venu refusera de recevoir un tel travail en voyant l’ état.

La flèche saute aux yeux  même pour un néophyte.

Vous avez vraiment regardé la photo ?

fléche.jpg

comment_129790

bonjour,

 a priori il s'agit bien d'une malfaçon au niveau du coffrage et non d'un défaut de résistance de la poutre qui d'ailleurs semble être surdimensionnée eu égard à la portée. 60 cm de hauteur pour  une portée de 4 m.

d'un autre coté on nous dit que le ferraillage est surabondant. si les espacements minimaux entre armatures sont respectés ainsi que le ferraillage max prévu par la réglementation le comportement de la poutre dans l'avenir ne posera aucun problème.

il faudra alors procéder à un ragréage pour donner à cette poutre une allure plus engageante et le tour est joué.

bien sur il ne s'agit là que d'un avis personnel.

OuAllahou a3lam

A+

  • Author
comment_129792
il y a 49 minutes, FRIDJALI a dit :

bonjour,

 a priori il s'agit bien d'une malfaçon au niveau du coffrage et non d'un défaut de résistance de la poutre qui d'ailleurs semble être surdimensionnée eu égard à la portée. 60 cm de hauteur pour  une portée de 4 m.

d'un autre coté on nous dit que le ferraillage est surabondant. si les espacements minimaux entre armatures sont respectés ainsi que le ferraillage max prévu par la réglementation le comportement de la poutre dans l'avenir ne posera aucun problème.

il faudra alors procéder à un ragréage pour donner à cette poutre une allure plus engageante et le tour est joué.

bien sur il ne s'agit là que d'un avis personnel.

OuAllahou a3lam

A+

Que se que vous voulez dire par un tel état . de quoi vous parler , des zones qui apparaissent en coleur noire  ?  Je n ai pas bien compris votre msg 

 

 

comment_129793
il y a une heure, FRIDJALI a dit :

bonjour,

 a priori il s'agit bien d'une malfaçon au niveau du coffrage et non d'un défaut de résistance de la poutre qui d'ailleurs semble être surdimensionnée eu égard à la portée. 60 cm de hauteur pour  une portée de 4 m.

d'un autre coté on nous dit que le ferraillage est surabondant. si les espacements minimaux entre armatures sont respectés ainsi que le ferraillage max prévu par la réglementation le comportement de la poutre dans l'avenir ne posera aucun problème.

il faudra alors procéder à un ragréage pour donner à cette poutre une allure plus engageante et le tour est joué.

bien sur il ne s'agit là que d'un avis personnel.

OuAllahou a3lam

A+

Bonjour

Dire que 60cm de hauteur pour une portée de 4m est un surdimensionnement est une erreur d'interprétation tout dépend des surcharges d'exploitation du plancher.

On ne peut pas appliquer les règles de prédimensionnement pour juger une structure à la réalisation !!!

Cdt

comment_129794

bonjour,

il y a 2 minutes, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Dire que 60cm de hauteur pour une portée de 4m est un surdimensionnement est une erreur d'interprétation tout dépend des surcharges d'exploitation du plancher.

On ne peut pas appliquer les règles de prédimensionnement pour juger une structure à la réalisation !!!

Cdt

n’empêche qu'on reste bien loin des standards de pré dimensionnement  et le fait que le ferraillage soit très dense confirme qu'elle a été dimensionnée pour de très fortes surcharges.

OuAllahou a3lam

A+

comment_129796
à l’instant, gerardwarm a dit :

S i les conditions de résistance sont respectées, une seule solution : Utiliser un faux plafond.

 

oui , bien dit , à condition que la hauteur  sous plafond ne soit pas trop amputée.

A+

comment_129797

Plus besoin de régragation, ni d' enduit avec un FP, l' économie est la même.

 

 

 

il y a 2 minutes, FRIDJALI a dit :

oui , bien dit , à condition que la hauteur  sous plafond ne soit pas trop amputée. 

A+

Faux plafond sous la sous face des poutres, pas d' amputation de hauteur.

 

  • Author
comment_129803

Le faux plafond existe car il s'agit d un batiment administratif . et il y aura des chemin de câbles pour les différentes installations . je remercie tout le monde pour leurs interventions . vous m'  avez vraiment aidé .

Cordialement.

 

  • 2 weeks later...
comment_129935
Le 31/08/2018 à 15:11, Iliadis a dit :

Lors du décoffrage de la dalle pleine nous avons constaté une flèche dans deux poutres , visuellement la deformation et de 3 jusqu' à 4 cm . est que cette flexion  présente un risque au futur sachant que nous avons décoffrer après 28 jours .  et est qu il y à des solutions à faire pour éviter la démolition. 

Mes salutations

Screenshot_2018-08-31-14-02-59.png

bonjour

je pense que si une flèche est visible lors de décoffrage c'est qu'il y a un problème de conception

ce ci veux dire qu'avec G (poids propre ) seulement il est impossible d'avoir une flèche due au charges de calcul, si tout les plans sont approuvés

...

en conclusion : vu que ce type de problème est souvent visible sur nos chantiers , je pense qu'il est temps de soumettre des plans d'étaiement fait par un BET de coffrage et visé par le bureau de control 

cette procédure va permettre de résoudre beaucoup de litiges et confusions.

Cordialement