Pour une zone couvert est ce que c est nécessaire de faire une joint de dilatation pour une dallage armée  ? Si oui combien la distance entre les deux joints ? 

  • Réponses 4
  • Vues 2.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonsoir, dans les dallages industriels il y a lieu de réaliser de joints. ces joints auront une profondeur de l'ordre de 2  à 3 cm et seront espacés longitudinalement et transversalement de 5 m e

recommended_posts

comment_129830

bonsoir,

dans les dallages industriels il y a lieu de réaliser de joints. ces joints auront une profondeur de l'ordre de 2  à 3 cm et seront espacés longitudinalement et transversalement de 5 m environ. ils seront exécutés à la scie à béton 2 à 3 jours après le coulage 

uAllahou a3lam

A+

  • Auteur
comment_129831

Bonsoir monsieur  , merci pour votre réponse ,pour ce projet l ingénieur conseil m a obligé de faire une joint de dilatation avant de faire ce  joint de retrait . 

comment_129838
Il y a 14 heures, nabil1992 a dit :

Pour une zone couvert est ce que c est nécessaire de faire une joint de dilatation pour une dallage armée  ? Si oui combien la distance entre les deux joints ? 

Bonjour

Pour de plus amples détails consulte la norme NF P 11-213-1 et  NF P 11-213-2 et éventuellement le DTU 13.3

Cdt

comment_129851

Bonjour

si c'est pour un dallage de grande surface à usage industriel, il faut prévoir des joint de retrait afin d'éviter la déformation, concernant les dimensions et les distances se conformer au DTU 13.3