Bonjour, selon ce que je connais, toute ségrégation est réparable. La question se pose sur la méthode de réparation et le produit adopté. Ainsi il faut distinguer deux type de ségrégation s
Bonjour ;
Apres le décoffrage d'un poteau , nous avons trouvez une ségrégation profonde au pied de poteau et ceci à cause du ferraillage dense sachant que les dimensions de ce poteau est (0,5×0,5×3,55m ) et le ferraillage est de 20 barres de. D 16 mm et les cadres sont espacés de 10 cm dans les zones nodales et la zone courante.
Le batiment contient un sous sol ,RDC +2 étages.
La hauteur de la zone segregué est de 5cm , se que nous voulons le savoir ; est il possible de piquer cette zone et la traiter avec du grout sachant qu avec les barres de recouvrement cette zone possède 40 barres de θ 16 mm.