Posted September 7, 20186 yr comment_129883 Bonjour, Est ce que un dallage de 15 cm est suffisant pour supporter un groupe électrogène de 2t ?
September 7, 20186 yr comment_129888 bonjour le problème des machines n'est pas au niveau de leur poids mais surtout au niveau des vibrations engendrées. je pense, honnêtement, que 15 cm c'est insuffisant et qu'il faudrait aller chercher du coté des 30 cm. en plus il serait préférable de fixer le support du groupe sur des silent-blocks ( éventuellement adapter des silents-blocks d'engins ou de gros camions. OuAllahou A3lam A+
Bonjour,
Est ce que un dallage de 15 cm est suffisant pour supporter un groupe électrogène de 2t ?